RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#1 von Roland , 16.09.2015 21:14

Guten Abend,

seit dem Update meiner CS2 auf die Version 4.0.1 (3) lassen sich meine Weichen (mit original Märklin-Decoder) nicht mehr steuern. Vor dem Update lief alles problemlos und ich habe nichts geändert. Alle Weichen sind im Keyboard richtig eingetragen und die Weichensymbole im Layout ebenfalls korrekt den Weichenadressen zugeordnet. Aber weder aus dem Keyboard noch aus dem Layout heraus lässt sich eine Weiche ansteuern. Die Züge fahren aber wie gewohnt und anstandslos.

Hat jemand die gleichen Erfahrungen oder weiß jemand wie man den Fehler beheben kann?


Viele Grüße
Roland

Modulanlage Ep. II mit maßstäblichen Weichen
24ständiger Lokschuppen mit 7,5°-Teilung


 
Roland
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.065
Registriert am: 15.06.2005
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Maerklin CS2
Stromart AC, Digital


RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#2 von Andreas85 , 17.09.2015 16:09

Hallo Roland,

Sind eventuell die Kabel für B und 0 aus versehen vertauscht angeschlossen ?

Andreas


CS2 4.1, GFP 2.43 MS2 2.1 FritzBoxFonWlan OpenWrt MobileStation App 8) manjaro


Andreas85  
Andreas85
Metropolitan (MET)
Beiträge: 2.893
Registriert am: 11.01.2009
Ort: Albershausen
Gleise CGleis
Spurweite H0
Steuerung CS2+CS3
Stromart Digital


RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#3 von Roland , 17.09.2015 16:18

Hallo Andreas,

vielen Dank für die Idee. Ich werde es ausprobieren und einfach die beiden Anschlusskabel vertauschen. Aber macht denn die Polung überhaupt etwas aus?


Viele Grüße
Roland

Modulanlage Ep. II mit maßstäblichen Weichen
24ständiger Lokschuppen mit 7,5°-Teilung


 
Roland
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.065
Registriert am: 15.06.2005
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Maerklin CS2
Stromart AC, Digital


RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#4 von hansi057 , 17.09.2015 16:53

Bei DCC ist die Polung egal, aber bei mm nicht. Aber wenn es vorher
ging sollte es nach dem Update auch so sein.


Freundliche Grüße
Hansi


 
hansi057
InterCity (IC)
Beiträge: 878
Registriert am: 09.01.2010
Ort: bei Peine
Gleise C- Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS 2 iTrain
Stromart Digital


RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#5 von Roland , 17.09.2015 17:07

Schande - Asche über mein Haupt.

Vielen Dank für deine Hilfe und den Tipp. Das war's ich habe beim Update die Anschlüsse verlegt und dabei wohl die Kabel falsch herum angeschlossen.


Viele Grüße
Roland

Modulanlage Ep. II mit maßstäblichen Weichen
24ständiger Lokschuppen mit 7,5°-Teilung


 
Roland
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.065
Registriert am: 15.06.2005
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Maerklin CS2
Stromart AC, Digital


RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#6 von Andi , 17.09.2015 17:34

Zitat von Roland
Schande - Asche über mein Haupt.



... das mit der Asche auf dein Haupt ist nicht nötig, 5 Euro in die Forumskasse reichen völlig.


Schöne Grüße
Andreas


 
Andi
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.147
Registriert am: 21.05.2005
Steuerung CS 2 / CS 3


RE: Weichen lassen sich seit Update der CS2 nicht mehr schalten

#7 von Roland , 17.09.2015 22:06


Viele Grüße
Roland

Modulanlage Ep. II mit maßstäblichen Weichen
24ständiger Lokschuppen mit 7,5°-Teilung


 
Roland
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.065
Registriert am: 15.06.2005
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Maerklin CS2
Stromart AC, Digital


   


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz