voller Tatendrang machte ich mich gestern daran eine kleine Testanlage zu errichten. Mit dem Anschluss der CS und mit den Lokomotiven klappte alles auf Anhieb.
Dann wollte ich 3 Weichen über einen K 83 Dekoder schalten. Alles angeschlossen aber nichts ging. Alle Kabel kontrolliert, Weichenmotor kontrolliert (OK). Dekoder direkt an die CS angeschlossen, Fehlanzeige. Die Einstellungen des K83 geprüft alles OK.
Nach 2 Stunden frustriert aufgegeben. Heute alles abgebaut und ein neuer Versuch. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
Was kann ich noch versuchen? Gruß aus Dortmund Werner
Märklin 3 Leiter - K-Gleise ESU ECOS 50220 Booster von ESU Rückmelder von LDT Weichendekoder von IEK iTrain oder Windigipet ???
aus der Entfernung ist es natürlich schwer zu beurteilen, wo der Fehler liegt.
Wenn ich Probleme mit den K 83 habe sind diese immer selbst verschuldet.
Ganz wichig: Die Kabel der Stromzuführung an den Dekoder müssen eine bestimmte "Stellung" haben. Drehe doch die Stecker am Stromeingang des Dekoders einfach einmal um.
Zum Anderen, die Einstellung der Adresse am Dekoder (Mäuseklavier) neu vornehmen. Alle Kipphebel auf 0 und dann neu die Adresse einstellen.
Das sind die Ursachen, die bei mir ab und zu zu Problemen führen.
#3 von
PeterLokomo
(
gelöscht
)
, 11.11.2007 21:35
Hallo Amrum53. Hoffentlich trete ich niemanden auf den Schlips, wenn ich sage dass es kein Wunder ist, wenn es mit K 83 nicht geht. Es gibt andere Produkte z.B. Viessmann 5211. 5211 hat viele Vorteile: Ich behaupte kurzschlussfester, bequemt zum das "Mäuseklavier" von aussen zu bedienen, Preis etc. Hatte noch nie Probleme mit 5211, obwohl ich ca. 25 Stück in Gebrauch habe. Hatte nur 2 Stück K 83 und nichts als Probleme.
Hallo Werner, Von welchen Hersteller ist der K83? Die entsprechenden Schalter stehen wirklich auf "On"? Die dazu gehörige Adresse hast Du in die CS eingeschrieben? (Schreib mal die Adressen und Dip Stellung hier rein) Welche Weichenantriebe nutz du? Es ist auch schon passiert das Einbaudecoder an einen k83 angeschlossen wurden. ops: Funktionieren Signale? Bleibt dann nur noch die Stromversorgung des Decoders. Rote Buchse an B ( Bahnstrom ), Braune Buchse an 0 ( Masse ).
fast hätte ich gesagt "Einspruch Euer Ehren", - bei mir funktionieren die K83 und Viessmann Dekoder beide problemlos, ich habe beim Märklin Produkt keine Ausfälle. Also mache dem Werner keine Angst. Der Preis und die Bedienbarkeit spricht logisch für den Viessmann Dekoder. Aber angefangen haben wir doch alle mit original Märklin Produkten.
Hallo, Vertausche mal braun und rot an der Zentrale (Ausgang zur Anlage!). Dann sollte es klappen wenn die DIP Schalter richtig stehen und die Programmierung auch richtig gemacht wurde, jeder Schritt! Den neuen 76xxx Signalen ist die Verkabelung egal, aber die Decoder für Weichen funktionieren nur bei einer Möglichkeit.
Vor allem herzlichen Dank an Martin. Das mit den Anschlusskabeln ist die Lösung. Kabel getauscht und alles klappt. Auf diese Idee wäre ich selber nie gekommen, da ja alle Lokomotiven ohne Probleme gefahren sind und alle Funktionen geschaltet werden konnten.
Das die Decoder von Märklin sehr teuer sind habe ich inzwischen auch schon erkannt und mit welche von IEK aus Gelsenkirchen (auch wenn man das als Dortmunder ja eigendlich nicht macht) gekauft. Sehen gut verarbeitet aus und sind recht günstig bei 1.2.3 zu erstehen.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe und eine schöne Woche wünscht Werner
Märklin 3 Leiter - K-Gleise ESU ECOS 50220 Booster von ESU Rückmelder von LDT Weichendekoder von IEK iTrain oder Windigipet ???