Ich habe damit begonnen die ersten Gleise auf der Anlage zu verlegen. Die Rückmeldung erfolgt über Selectrix Staerz Decoder BMmot. Im Prinzip funktionierte die Belegtmeldung perfekt. Ich wollte jedoch den Diodentrick verwenden, bei den Staerz-Decodern funktioniert nur der doppelte Diodentrick. Leider hatte ich mit den verwendeten Dioden (P600B) Geistermeldungen, wenn irgendEIN Kontakt ausgelöst wurde, wurden gleichzeitig andere nicht belegte Gleise als belegt gemeldet.
Bei dem gezeigten Decoder trat dann irgendwann das Problem auf, dass wenn man irgendeinen EINEN einzelnen Kontakt an diesem Decoder auslöst, alle 8 Eingänge als belegt gemeldet werden. Daraufhin habe ich den Decoder von der Anlage genommen, auch dem "Labortisch" besteht der Fehler jedoch leider weiter.
Kann man durch Anwendung des doppelten Diodentricks einen Decoder zerstören ?
Hat jemand eine Idee was das kaputt gegangen ist auf der Platine ?
Hallo Harald, mit dem Diodentrick kannst du eigentlich den Staerz SX BM mot nicht in der beschriebenen Weise schädigen. Ich vermute du hast wie hier verdrahtet: https://up.picr.de/36530923ij.jpg Die Meldeabschnitte werden durch Optokoppler von der Auswerteelektronik getrennt. Da zerstörst du höchstens einen Optokoppler und dann ist der betreffende Eingang ohne Funktion. Ich würde mal Staerz anrufen und das Problem schildern. Volker
ja, das Bild ist mein Schaltplan. Ich hoffe, da spricht nichts dagegen. Ohne Diodentrick funktionierte die Rückmeldung sehr gut, die Probleme mit den Geistermeldungen kommen erst mit dem Diodentrick.
Herr Staerz konnte mir so leider nicht helfen. Ich habe bei ihm einen neuen PIC bestellt, vielleicht liegt es daran.
Hallo Harald, ich glaube eben den Grund für deine Probleme gefunden zu haben. Staerz verwendet als Optokoppler den SFH628A (steht so im Datenblatt). Dieser Optokoppler hat einen AC-Eingang (antiparallele Dioden) siehe Vishay Datenblatt. Beim Diodentrick wird nun eine der beiden IR-Dioden im Optokoppler auch ohne rückzumeldendes Fahrzeug angesteuert und du hast eine Belegtmeldung. Leider sind die Optokoppler nicht gesockelt sonst könntest du ersatzweise einen PC817 als Optokoppler einsetzen. Dieser hat nur eine IR-Diode im Eingang. Die Optokoppler, die Staerz verwendet, haben den Vorteil, dass es keine Probleme bei zu hohen Spannungen gegen die Sperrichtung gibt. Beim PC817 sollte man deshalb eine Diode 1N4148 antiparallel zum Eingang des Optokopplers schalten. Volker
Hallo Harald. ja auch SFH615 und SFH618 sollten funktionieren. Die antiparallel Diode würde ich aus Schutzgründen immer einbauen. Wenn du für die Optokoppler Stecksockel vorsiehst, musst du aus Präzisionssockelstreifen selbst anfertigen da ich 4-polige Sockel noch nie gesehen habe, kannst du testweise auch auf die Diode verzichten. Wird der Optokoppler zerstört ist, ein Austausch ja kein Problem. Ich sehe bei Leds, die an Wechselspannung betrieben werden, immer die antiparallele Diode vor. Digitalspannung ist ja auch eine Art von Wechselspannung. Volker
d.h. die Diode würde ich anlegen zwischen Anode und Kathode des Optokopplers, der Ring der Diode (= Kathode) würde in Richtung Anode des Optokopplers zeigen.
Nochmals herzlichen Dank !
Harald
P.S.: Mir ist noch ein Frage eingefallen, würde bei dieser Anordnung eventuell der einfache Diodentrick reichen mit nur einer Diode ?
Hallo Harald, genau, Bild 3 ist die korrekte Darstellung. Ob man die zweite Diode des Diodentricks einsparen kann kann ich jetzt nicht sagen. Wäre ja nur die Diode von Mittelleiter an Anschluß M. Volker
ich hatte damals ganz vergessen den Fall aufzulösen...
Ich habe damals den Decoder zu Herrn Staerz eingeschickt zu Überprüfung bzw. zur Reparatur, diese wurde von Herrn Staerz auch zu einem fairen Preis durchgeführt.
Ich hatte beim Löten des Decoder zwei Fehler gemacht.....
1. Ich hatte 2 Transistoren vertauscht, weil ich dachte, es seien die gleichen Typen (sind sie aber nicht, nämlich BC557B bzw. BC547B). 2. Auf dem Decoder gibt es drei Widerstandsnetzwerke, diese habe ich wie normale Widerstände eingebaut (Richtung egal), die Widerstandsnetzwerke haben jedoch eine Markierung und sie müssen entsprechend der Markierung eingesetzt werden.
Vielleicht kann der eine oder andere ja aus meinen Fehlern lernen..