wer kann mit helfen mit der Lichtschranke von Busch 5961 mit Zeitschalter. Ich würde sie an den Märklin S88 Rückmeldedekoder anschließen. Ist das überhaupt möglich? (also so wie ein Kontaktgleis verwenden). Außerdem kann ich sie sicher nicht am Märklin Bahnstrohm anschließen, das sie nur 14 - 16 Volt verträgt. Ich nehme an, dass ich noch einen zusätzlichen Trafo benötige. Wie kann oder sollte ich vorgehen, kann mir jemand aus dem Forum helfen. Ich würde mich sehr freuen.
hallo Klaus bei mir funktioniert es mit folgendem Equipment: MÄRKLIN CS3+ und Märklin S88 DC -BUSCH Lichtschranke 5962 -Zeitschalter mit Infrarot-Lichtschranke 5961 -Busch Spezial Relais 5964 -Mini-TRIX Schaltnetzteil 66510 15V Anschluss: -gelb/braun vom 5961 zum TRIX 66510 in der Anschlussleiste des 5961: -Anschluss 1+2 vom 5961 zum Relais 5964 Anschluss 5(+)+6(-) -rotes Kabel vom IR-Sender in Buchse 3 -graues Kabel vom IR-Sender in Buchse 6 -grünes Kabel vom IR-Empfänger in Buchse 10 -graues Kabel vom IR-Empfänger in Buchse 7 (bei 2 Lichtschranken entsprechende Buchsen 4+5/8+9) -beim Relais den Schaltstrom (braun Masse) auf Kontaktstelle 2 Je nach Relais-Stellung wird dieser Anschluss von Kontakt 1 oder 3 des Relais weitergeführt an den S88 DC (Konfiguration gelb oder grau) -Anschluss 1 + 3 des Relais zum Eingang deines S88 DC (entspricht in der Konfiguration deiner Kontakte in der CS3 gelb/grau beim Auslösen der Belegtmeldung) Anschluss 1 hat keine Steuerspannung Anschluss 3 hat Steuerspannung -Zeit-Stellschraube A am 5961 auf min drehen, damit sofort die Meldung/Auslösen stattfindet -Empfindlichkeit B je nach Beleuchtung so einstellen, dass die Lichtschranke gerade noch auslöst viel Erfolg Grüße Bernhard