Hallo Michael,
Dieser Satz macht mich stutzig:
Zitat von Mike2 im Beitrag #12
An der CS2 gehen alle 5 Module über das 6adrige Kabel am Boden und alle 67 RM funktionieren damit. Über den Link88 Bus3 hat es an der CS2 auch nicht geklappt, nur über die direkte Verbindung am Boden.
Ich frage nur vorsichtshalber mal nach, obwohl ich davon ausgehe, dass Du dran gedacht hast :-):
Hast Du die CS3 und CS2 Master/Slave konfiguriert? Wenn ja, sind die Einstellungen korrekt?
(Meine Erfahrung: Wenn CS3/CS2 ==> Master/Slave, dann CS3 als Master.)
Zitat von Mike2 im Beitrag #12
Teile ich es auf, Modul 1/2 an Bus 1; Modul 3 an Bus2 geht gar nichts mehr. Alle Module an Bus2, wie gehabt.
Hast Du die Eigenschaften (Einstellungen) der Rückmelder nach der Aufteilung angepasst?
Ich musste erleben, dass in den Eigenschaften zu sehen war, dass meine Rückmelder nicht mehr an den LinkS88 angebunden waren, sondern an "Steuerkontakte"
Zudem stand im Feld "Transfer an" auch nicht meine CS2.
Unterm Strich musste ich meine ca. 120 S88 drei mal editieren
Zitat von Mike2 im Beitrag #10
Ich habe die alte Kabelverbindung gewählt,
Die Verbindung mit KAT-Kabel ist deutlich störfester als mit dem Standard-S88-Kabel. Ich kann das nur empfehlen.
Tams bietet einen Adapter an:
https://tams-online.de/epages/642f1858-c...cts/44-09100-01==> Achtung: Richtung beachten
Tams schreibt dazu auf seiner Homepage (
https://tams-online.de/epages/642f1858-c...kte/Digital/s88):
Zitat
Sicher "Bus fahren"
Die Datenübertragung im s88-Bus kann durch fremde elektrische Signale aus anderen Daten- oder Signalleitungen gestört werden, vor allem, wenn schlecht abgeschirmte 6-adrige s88-Anschlusskabel zum Einsatz kommen. Die Störanfälligkeit im s88-Bus kann auf zwei Arten verringert werden:
- durch Einsatz eines s88-Boosters S88-2
- durch Verwendung von gut abgeschirmten RJ-45-Patchkabeln als Busleitungen. Damit können die Busleitungen beliebig lang ausgeführt werden und die s88-Module in direkter Nähe der Rückmeldeabschnitte angeordnet werden.
Gruß
Fleetworker
Märklin H0, K-Gleise, CS3Plus (Master) und CS2 60215 (Slave), jeweils aktuelle SW-Versionen, LDT S-DEC-4-DC, LDT RM-88-N, Mä Link S88, Mä Decoder s 88
PC Win10, Rocrail, Anlage gibt's nicht mehr