An Aus


DR 5000 durch Z21 schwarz ersetzt, Weichen lassen sich nicht schalten

#1 von Barny , 29.10.2024 22:22

Liebe Modellbahnfreunde,

ich habe meine DR 5000 ausgemustert und mir eine Z21 schwarz gegönnt.
Soweit ist alles gut gelaufen beim anschließen,
die Lokomotiven lassen sich fahren, jedoch die Weichen lassen sich nicht schalten.
Den Router habe ich noch nicht in Betrieb genommen und die Z21 App habe ich zwar auf dem Tablet installiert aber noch nicht genutzt. Ich wollte zuerst mal nur mit der Multimaus fahren und schalten.
Bin etwas jetzt etwas überrascht , dass sich keine Weiche rührt.
Verbaut habe ich den DR 4018 und DR 4024.
Das müsste doch eigentlich klappen da kompatibel.
Oder hab ich da was vergessen ?
Ich würde mich freuen auf Unterstützung zu dem Problem und bedanke mich im Voraus für Eure Beiträge.


Mit den besten Grüssen
Barny


 
Barny
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 94
Registriert am: 21.09.2010
Spurweite H0
Stromart DC, Digital

zuletzt bearbeitet 29.10.2024 | Top

RE: DR 5000 durch Z21 schwarz ersetzt, Weichen lassen sich nicht schalten

#2 von rainynight65 , 29.10.2024 23:48

Das könnte an RCN-213 liegen. Lies mal hier nach: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._weichen_offset

Kurz gesagt wird jede Weichenadresse um 4 Nummern nach oben verschoben.

Am einfachsten dürfte es sein, in der Z21 die Adressierung nach RCN-213 zu deaktivieren. Wie man das macht, ist in obigem Link beschrieben.


Grüsse aus Australien

Alex

Meine australischen Modelle


 
rainynight65
InterCity (IC)
Beiträge: 506
Registriert am: 02.10.2018
Ort: QLD, AU
Gleise Peco Code 100
Spurweite H0
Steuerung ECoS 50210, Mobile Control II, ArCoMoRa, iTrain
Stromart Digital


RE: DR 5000 durch Z21 schwarz ersetzt, Weichen lassen sich nicht schalten

#3 von Dosto65 , 29.10.2024 23:50

Hallo Barny,

vermutlich bist Du in die unterschiedliche Weichenadressierung hineingestolpert.
Roco adressiert die Adressen um Wert 4 verschoben.
Das kann im Maintenance Tool unter Einstellungen umgestellt werden.
Rechte Seite im Reiter Weichenadressierumg nach RCN-219 aktivieren.


Gruss
Manfred


Barny hat sich bedankt!
Dosto65  
Dosto65
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 71
Registriert am: 06.10.2022
Gleise C-Gleis, Bodenbahn
Spurweite H0
Steuerung z21start + WLAN, Multimaus
Stromart AC, Digital


RE: DR 5000 durch Z21 schwarz ersetzt, Weichen lassen sich nicht schalten

#4 von Barny , 30.10.2024 03:30

Liebe Modellbahnfreunde,
vielen herzlichen Dank Euch..
Das hat geklappt.
Das Eisenbahnerherz ist wieder glücklich.
Bis zum nächsten mal.


Mit den besten Grüssen
Barny


 
Barny
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 94
Registriert am: 21.09.2010
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


   

C-Gleis: Weichenantrieb von Decoderwerk eingebaut