Probier das bitte zuerst aus, bevor du dir den Aufwand mit den Relais macht.
Zu deiner Frage: A1 und A2 beziehen sich nicht auf den Qdecoder ! Sondern auf das Relais von Conrad !!
Am Relais von Conrad musst du vier Drähte anschliessen:
Klemme A1: Ein Draht von einer der "+" Klemmen vom Qdecoder
Klemme A2: Ein Draht von der Klemme am Qdecoder (A0-A15) an welcher die rote Lampe der Gleisbelegtmeldung angeschlossen wird, da sind dann zwei Drähte angeschlossen (einer zur Lampe, einer zum Relais)
Klemme 11: Masse vom Gleis
Klemme 12: Ein Draht zum Eingang des S88 Moduls
Das funktioniert dann so:
- Solange die Lampe am Stellpult und damit das Relais nicht geschaltet hat, sind die Klemmen 11 und 12 elektrisch verbunden -> Die CS2 bekommt eine Rückmeldung, dass das Gleis frei ist.
- Sobald die Lampe leuchtet, schaltet auch das Relais und die Klemmen 11 und 12 werden durch den Relaiskontakt getrennt (11 und 14 wären dann verbunden).