Langsam geht mir der Saft aus - natürlich der digitale
Nun zu meinem Verständnisproblem. Es heißt, der oder die Booster dürfen NICHT mit der Stromversorgung der CS2 verbunden sein. Warum denn?? Wenn die Lok langsam über die Trennstelle fährt, dann verbindet sie doch auch die beiden Systeme. Was, wenn sie sogar drauf stehen bleibt :
Die Frage stelle ich desshalb, da ich nach meinem Umbau auf totale Rückmeldung zwecks TrainController nicht mehr sicherstellen kann, dass ich alle Einspeisquellen kenne. Natürlich könnte ich auch einfach alle Strommeldemodule an einen Booster anschließen und die ungemeldeten Bereiche bzw. Weichenstraßen an der CS2 hängen lassen.
Aber die Kernfrage bleibt trotzdem - warum darf ich die nicht verbinden?
weil es sonst einen dauerhaften Kurzschluss gibt. Eine Sache ist es, wenn ein Zug drüberfährt. Das ist nur kurzzeitig und die Booster verkraften das ohne Probleme. Aber permanente Verbindungen, sei es wegen falscher Verbindungen oder auf der Trennstelle stehengebliebener Schleifer, führen zu Kurzschlüssen und zum Abschalten der Sicherungen.
Danke für die Info, aber das Wort Kurzschluss kann ich nicht ganz verstehen, wir reden ja vom selben Strom, nur aus anderem Trafo. Das wäre ja genauso als wenn man bei der echten Eisenbahn eine neue Einspeisung macht.