Digital

RE: Digikeijs DR5000 und CV auslesen

 von NRWBahner78 , 25.04.2018 16:02

Hallo Uwe,

vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich habe mein kleines "Testoval" tatsächlich am Programmiergleis-Anschluss hängen. PoM werde ich vielleicht irgendwann mal später in Angriff nhemen. Bei bis jetzt 2 Loks lohnt das noch nicht wirklich.

Zitat
Ein Problem mit der DDR5000 gibt es noch mit der ACK-Delta-Strom-Einstellung, diese habe ich bei mir hier auf Wert 100 einstellen müssen, um fehlerfrei zu programmieren.



Das war der entscheidende Hinweis. Bei mir stand der Wert auf 60 und es tat sich absolut gar nichts. Dann habe ich ihn auf 40 reduziert und es wurde wenigstens etwas angezeigt. Dass ich ihn jedoch noch höher (unempfindlicher?) einstellen sollte, hätte ich nicht gedacht. Nun funktioniert wenigstens alles. Vielen Dank nochmal.

LG Jens

NRWBahner78

Themen Überblick

Betreff Absender Datum
RE: Digikeijs DR5000 und CV auslesen NRWBahner78 25.04.2018 11:14
RE: Digikeijs DR5000 und CV auslesen 1zu120 25.04.2018 13:54
RE: Digikeijs DR5000 und CV auslesen NRWBahner78 25.04.2018 16:02
RE: Digikeijs DR5000 und CV auslesen AndreasE112 17.09.2022 16:42
 

Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen