Hallo Kurt,
Ich fasse mal den Sachstand zusammen:
- alle Meldeabschnitte sind sauber getrennt
- alle Anschlüsse liegen auf der gleichen Schienenseite
- Rückmeldemodule funktionieren wenn einzeln angeschlossen
- damit ist ein Defekt der Module ausgeschlossen
Es kann daher nur an der Programmierung oder doch irgendwie an der Verkabelung liegen.
Da alle Versuche im Bereich Programmierung bisher Nichts gebracht haben, schlage ich vor:
Alles auf Anfang. Dazu stelle ich hier die Programmierung für meine zwei RMM 63320 ein.
Datei von filehorst.de laden
Datei von filehorst.de laden
Die funktionieren einwandfrei, dazu noch folgende die Anmerkung:
Ich gebe, soweit möglich, grundsätzlich eigene Werte in jeglichen Baustein ein, um zu vermeiden, dass mir irgendeine Werkseinstellung dazwischen funkt. Daher fangen meine Rückmeldeadressen z.B. mit 3-hunderter Nummern an.
Also mache folgendes: drücke die Programmiertaste an den Modulen – Led blinkt = PrgModus an,
warte 10 Sekunden, drücke wieder die PrgTaste am Modul = Led aus= PrgModus aus
Jetzt sollten die Module wieder auf Werkseinstellung stehen.
Gebe jetzt über die Zentrale „Loconet Programmierung“ die gekennzeichneten, relevanten Werte gemäß meinen Beispielen ein. Nach jeder Eingabe „speichern“ Taste drücken.
Wenn Du die Module Programmiert hast, schalte sicherheitshalber noch mal die Anlage aus und starte neu.
Nach dem Neustart, gehe noch einmal in die Loconet-Programmierung und überprüfe ob alle Soll-Werte so wie programmiert sind.
Wenn das alles soweit OK ist, müssen wir die Rückmelder in der Zentrale sichtbar machen.
Dazu gehe wie folgt vor (siehe auch Kap 8.6 im IB II Handbuch):
- Über Taste Menü „Rückmelder 8“ auswählen (nur in diesem Modus kannst Du RM schalten)
-Taste Mode drücken
-Jetzt solltest Du im Display rechts “Gruppe ändern“ sehen und auswählen
-Jetzt siehst „neu“: auswählen
-Links im Display siehst Du „Name ändern“: auswählen und „01 Modul 10“ eingeben
-Taste „speichern“ drücken
-Diese Prozedur machst Du noch einmal für „02 Modul 11“
Wenn das erledigt ist, hast Du zwei eigene Rückmelde-Menüs eingegeben, die jedoch noch „leer“ sind.
- Gehe jetzt über Mode auf „Rückmelder 8“, jetzt siehst Du links ganz oben im Display die beiden Menüs.
- Wähle „01 Modul 10“, drücke Mode-Taste, es erscheint wieder „Gruppe ändern“; auswählen.
- Jetzt „Taste ändern“ wählen, du wirst aufgefordert eine Taste zu wählen, gebe 1 ein - oben links wird ein Feld invertiert, gebe jetzt 3-8-1 ein und
bestätige mit „Enter-Taste“.
- Oben links steht jetzt ein RM-Symbol und die Zahl 381. Damit hast Du den ersten RM im Menü 01angelegt.
- Über die Tasten 2, 3, 4 und 9,10,11,12 legst du jetzt die RM 382 bis 388 an.
- “Speichern“-Taste drücken. Erstes RM Menü sollte jetzt vollständig sein.
Die einzelnen RM kannst Du über „RM ändern“ anpassen (siehe hierzu Kap 8.7 Handbuch IB II)
Wenn jetzt das RM-Menü 01 deinen Wünsch entspricht, mache die gleichen Schritte für Menü 02 mit den RM-Adressen 391-398.
Ich kann nicht garantieren das ich alle Schritte aus dem Kopf richtig wiedergeben habe, nutze bitte daher auch das Handbuch.
Wenn Alles richtig gelaufen ist, hast Du dann eine Modul-Programmierung die ausgetestet ist und Du hast 2 eigene RM-Menüs die ohne großes Suchen sofort unter "Rückmelder 8" verfügbar sind und in denen Du die RM schalten kannst.
Ich hoffe das führt endlich zum Ziel, wenn Du dann immer noch Probleme hast, kann es nur noch ein versteckter Fehler in der Verkabelung sein.
Da ich Deine Anlage aber nicht sehen kann, sind da meine Möglichkeiten Dir zu helfen sehr begrenzt. Alles was mir dazu einfiehl habe ich schon genannt.
Gruß Klaus