Eine Frage zum S88 Master. Ich möchte damit den USB HSI88 ersetzen. Da ich aber schon sehr viele Module verbaut habe, die nicht über den RJ45 Stecker verfügen (noch nicht S88-N sind) und diese natürlich nicht alle ersetzen möchte, meine Frage: Könnte ich nur jeweils das erste RM Modul im Strang mit einem Modul ersetzen, welches beide Steckerformen hat? LDT hat ja solche, die können gemischt werden. Meine Module haben alle die 40‘er IC‘s drin, würden also 12V Busspannung vertragen.
Grüsse aus Sempach/CH Rolf -------------------------------------------------------------------------------------------------
Meine Märklin-Bahn ¦ Filme meiner Anlage auf YouTube K-Gleis, CS3+3xBooster, Intel Xeon, Win 10-64, iTrain 5 Pro, uCon S88 Master
Ob der Bus dann mit 5 oder 12 unterwegs ist, ist mir egal. Lästig ist das Flackern der Melder. Es sind einfach 3-4 Melder die da immer aufleuchten. Und mit dem Versuch über einen Tams S88 Booster das in den Griff zu bekommen hab ich durch falsches anschliessen gerade meinen USB HSI88 zerschossen. Und so wie ich die Beschreibung des uCon verstehe kann der das Flackern verhindern.
Grüsse aus Sempach/CH Rolf -------------------------------------------------------------------------------------------------
Meine Märklin-Bahn ¦ Filme meiner Anlage auf YouTube K-Gleis, CS3+3xBooster, Intel Xeon, Win 10-64, iTrain 5 Pro, uCon S88 Master
Zitat Da ich aber schon sehr viele Module verbaut habe, die nicht über den RJ45 Stecker verfügen (noch nicht S88-N sind) und diese natürlich nicht alle ersetzen möchte, meine Frage: Könnte ich nur jeweils das erste RM Modul im Strang mit einem Modul ersetzen, welches beide Steckerformen hat?
Ja. Dem auswertenden Gerät ist völlig wurscht, wie die Busleitujg zwischen den Modulen angeschlossen ist; wichtig ist, daß zwischen dem Gerät (also bei dir dem HSI 8 und dem ersten Modul die Belegung übereinstimmt.
Nun hab ich also den uCon S88 Master angeschlossen, und dann zwischen meinen bestehenden LDT RM-S88 Modulen eines mit RJ45 Stecker dazwischen geschoben. Bei mir sind alle Module mit dem Diodentrick ausgestattet, also direkt am Eingang für die Gleiskabel eine fette Diode. Bisher mit dem HSI88 hat das alles funktioniert, bis auf das gelegentliche Flackern einzelner Melder
Der s88 Master ist richtig konfiguriert, Bus 1 und 3 keine Module, bis 2 6 Module eingestellt, IP stimmt, TrainController verbindet. In diesem hab ich alle Module entsprechend verschoben.
Wenn ich nun am ersten RM einen Eingang gegen die Modul Masse halte, wird im TC sauber belegt. Wenn ich den Eingang gegen Schienen Masse lege passiert nix. Und auch die folgenden 5 Module bleiben unbelegt.
Was mach ich falsch? Wo liegt mein überlegungsfehler?
Grüsse aus Sempach/CH Rolf -------------------------------------------------------------------------------------------------
Meine Märklin-Bahn ¦ Filme meiner Anlage auf YouTube K-Gleis, CS3+3xBooster, Intel Xeon, Win 10-64, iTrain 5 Pro, uCon S88 Master
Hallo zusammen, da ich aktuell überlege, mir ein HSI 88 oder den µCon-s88-Master anzuschaffen, ist dieser Threads für mich mega interessant. Ich habe auch den Diodentrick nachgerüstet und habe deutlich über 400 Rückmeldekontakte und arbeite mit der TAMS MC. Ich bin schon gespannt, was es an weiteren Informationen hier gibt. Grüße Wolfgang
Inzwischen läuft mein uCon S88 Master, ich musste eine Masse der Zentrale an einen Massepunkt des ersten S88 legen, dann ging es. Ich bin begeistert, das Teil läuft einwandfrei, kein Flackern von Meldern mehr. Ich kann es empfehlen. Der HSIi8 war auch gut, allerdings hatte ich da nach gewissen Änderungen an der Anlagenverkabelung Flackern auf wenigen Eingängen, das ist sehr mühsam. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Und ein weiterer Vorteil des uCon, er wird über das Netzwerk an den Computer angeschlossen, es sind keine Treiber notwendig, die immer mal wieder Probleme machen können. Prüfen musst du, ob Deine Steuersoftware den uCon unterstützt.
Grüsse aus Sempach/CH Rolf -------------------------------------------------------------------------------------------------
Meine Märklin-Bahn ¦ Filme meiner Anlage auf YouTube K-Gleis, CS3+3xBooster, Intel Xeon, Win 10-64, iTrain 5 Pro, uCon S88 Master
Zitat Inzwischen läuft mein uCon S88 Master, ich musste eine Masse der Zentrale an einen Massepunkt des ersten S88 legen, dann ging es. Ich bin begeistert, das Teil läuft einwandfrei, kein Flackern von Meldern mehr.
Danke für den Bericht!
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du an der Verkabelung Deiner 26 Module - vorwiegend mit dem sechspoligen Flachbandkabel oder mit den runden Kabel von Littfinski - gar nichts geändert?
Wo hattest Du denn früher den Massepunkt oder hast/hattest Du mehrere Massepunkte?
MfG
vik
im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix
Da ich alles nur alte RM mit dem Flach bzw selbstgelöteten Rundkabel hatte, musste ich jeweils als erstes Modul eines mit RJ45 und Pfostenstecker einbauen. Da ich aber sowieso noch zusätzliche Module benötige, spielte mir das nun keine Rolle ob ich die am Ende oder am Anfang einbaute, es passte gerade an diesen 2 Strängen. Die restliche Verkabelung hab ich gelassen, also Rundkabel von Littfinksi, meine eigenen Rundkabel mit 3-4m länge.
Massepunkt hatte ich vorhin auch an einem 1. Modul, welches ich aber einfach gegen den mit RJ45 Stecker tauschte und nicht mehr angeschlossen hatte. Vergessen, ignoriert, keine Ahnung, das Kabel lag zurückgezogen im Kabelkanal (hab wohl irgendwie dran gezogen, ebenfalls ohne überlegen ops: )
Grüsse aus Sempach/CH Rolf -------------------------------------------------------------------------------------------------
Meine Märklin-Bahn ¦ Filme meiner Anlage auf YouTube K-Gleis, CS3+3xBooster, Intel Xeon, Win 10-64, iTrain 5 Pro, uCon S88 Master
für Interessierte des s88-Master mit aktueller Firmware 2.1 hier die Zeiten der einstellbaren Entprellung:
aus/kein = 0s (keine Entprellung) Kurz = 0,1s Normal = 1s Lang = 2s
Jeweils für Ausschaltverzögerung und Einschaltverzögerung getrennt einstellbar. Default ist Normal für beides. Wobei Normal für die Einschaltverzögerung eher ungeeignet sind. D.h. die Einschaltverzögerung muss umgestellt werden.
Zu beachten: Bei der Firmware 1.6 waren die Zeiten speziell bei der Einschaltverzögerung anders und auch die Auswahl aus/kein wurde von der Firmware 1.6 auf kurz geändert. Ich schreibe dies, da es bei den Zeiten unterschiedliche Aussagen gibt und man sich dadurch nicht verwirren lassen sollte.
Hallo Rolf, hallo Dirk, Herzlichen Dank für die Antwort und die weiteren Informationen und Einstellwerte. Das hilft mir sehr bei der Entscheidung. Grüße Wolfgang
Ich habe jetz meinen u con S88 Master bekommen und unter der Anlage befestigt. Die Einstellungen haben geklappt und nahc der Einbindung des S88 Master in meinem Steuerungsprogramm WinDigiPet wird es auch als neues Digitalsystem angezeigt. Nur bekomme ich aktuell keine - gar keine Belegtmeldung! Die Status LED des S88 Master leuchtet grün. Ich dachte, ich hätte das S88 Stiftkabel verkehrt an das Übergangskabel zum RJ45 Stecker falsch herum eingesteckt. Also Stecker umgedreht - siehe da! Eine bekannte Belegtmeldung für alle RM-Strecken war da. Also Kabel wieder richtig herum eingesteckt. Doch jetzt, wie vorher: gar keine Meldung!
Bisher war die Rückmeldung nur über meine Zentrale (TAMS MC) erfolgt. Bis zum Umstecken funktionierte diese auch.
Leider ist dem nicht so. Da ich dachte, ich hätte das S88 Stiftkabel verkehrt an das Übergangskabel zum RJ45 Stecker falsch herum eingesteckt, habe ich also den Stift-Stecker am ersten Rückmelder umgedreht - siehe da! Eine bekannte, wenn auch falsche Belegtmeldung für alle RM-Strecken war da! Alle Strecken meldeten Belegt, auch wenn nichts auf den Gleisen stand! Also das Kabel wieder richtig herum eingesteckt. Ergebnis: jetzt, wie vorher: gar keine Meldung! Egal ob Loks und Wägen auf den Gleisen stehen, es wird alles als Nicht Belegt/Frei angezeigt.
Ich hatte mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten aktuell: 1. Alle Gleise melden belegt - egal ob diese belegt sind oder nicht 2. Kein Gleis meldet belegt - egal ob diese belegt sind oder nicht
Ich habe heute nochmal versucht alles nachzuvollziehen, konnt aber keinen Fehler finden. Der S88 Master leuchtet grün - ok. im Steuerungsprogramm habe ich die Module angelegt - ok.
Fehlersuche negativ.
Ich habe heute an LS DIgital geschrieben, vielleicht fällt den Mitarbeitern etwas dazu ein.
Hallo Dirk, Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Ich arbeite mit RMDs von Gerd Boll - BMB Technik. Hierbei sind die getrennten Schienen jeweils an den RMDs angeschlossen und das nicht getrennte Gleis geht an die Ringleitung "Rückleiter", "Masse" oder wie es in der Elektrotechnik heissen mag. Mit der Rückmeldung über die TAMS MC hat das funktioniert. Jetzt bekomme ich gar keine Rückmeldung mit dem S88 Master. Grüße Wolfgang
die Tams MC ist anders aufgebaut als der s88-Master.
BMB Technik RMD hat zwischen den beiden 8er-Leisten einen Kontakt mir Namen GND. Das ist die Referenzmasse. Und bei einem Modul muss GND mit der Schienenmasse verbunden werden, wenn Du den s88-Master benutzt.
Siehe Anleitung RND https://www.bmbtechnik.de/beschreibungen Seite 2 Anschluss gleich die oberste Zeichnung. Die braune gestrauchelte Linie zwischen den beiden 8er-Leisten.
Zitat
ZitatBei manchen Zentralen ist einmalig eine Masseverbindung (gestrichelt) nötig !
Hallo Dirk, Jetzt bin ich perplex! Du wirst lachen, den Hinweis habe ich immer überlesen! Aber das werde ich auf jeden Fall ausprobieren!!!
Ist es dabei egal, an welches Modul ich eimalig die GND Verbindung herstelle? Muss nicht das erste Modul sein?
Dann noch die Frage, muss ich die GND- Verbindung einmal je Rückmelde-Strang machen? Ein Strang könnte ja auch an einem anderen Booster hängen, als die anderen beiden Rückmelde-Stränge?
Auf jeden Fall bin ich dir sehr dankbar für deinen Hinweis und Rat! ) Grüße Wolfgang
Zitat Ist es dabei egal, an welches Modul ich eimalig die GND Verbindung herstelle? Muss nicht das erste Modul sein?
Oft liest man von 1. Modul. Nehme einfach mal das 1. und dann siehst Du ja, ob es geht.
Zitat Dann noch die Frage, muss ich die GND- Verbindung einmal je Rückmelde-Strang machen? Ein Strang könnte ja auch an einem anderen Booster hängen, als die anderen beiden Rückmelde-Stränge?
Was für Booster hast Du denn? Haben die Booster eine gemeinsame Masse gleisseitig, oder sind die Booster-Kreise auch masseseitig getrennt?
Ich habe bei mir eine Tams MC mit 2 * Tams B2 Booster mit gemeinsamer Masse + s88-Master. Ich habe je s88-Strang 2 mal Masse der Tams s88-3 Module angeschlossen. Es funktioniert bestens. Aber ob das jetzt so 100% der reinen Lehre entspricht, weiss ich nicht.
Ich hänge mich hier mal ran. Ich kann einen gebrauchten µcon-S88-Master bekommen mit unbekanntem Softwarestand. Auf der Seite von LSdigital finde ich keine aktuellen Updates für den S88-Master. Wo bekomme ich denn die Firmware 2.1 her?
Hallo Axel, ich habe meinen (vor über 2 Jahren) an den Hersteller geschickt welcher mir das Update durchführte, jedoch vorher per Mail Kontakt aufgenommen und die Modalitäten erfragt. Hat alles super funktioniert.
war das (zusätzlich zum Porto) kostenpflichtig? Ich hätte erwartet, dass man das selber durchführen kann, dafür gibt es doch diese Programmiersoftware? Ist ja auch nicht so toll, mehrere Tage auf die Hardware zu verzichten.
Zitat Ich hätte erwartet, dass man das selber durchführen kann, dafür gibt es doch diese Programmiersoftware? Ist ja auch nicht so toll, mehrere Tage auf die Hardware zu verzichten.
Hallo,
FW-Update kann man beim s88-Master nicht selber machen. FW 2.1 kam in 2016 heraus und seither gibt es auch keine neue FW. Du kannst die FW-Version über LSdigitalProgrammer abfragen. Aus meiner Sicht ist nicht zu erwarten, dass der s88-Master noch ein FW-Update braucht und somit brauchst Du auch nicht mehrere Tage verzichten.
Uff. Ich hatte mich grade darauf eingeschossen, dass der µcon-Master wohl die bessere Lösung im Vergleich zum HSI88 von LDT ist, da kommst du mit einer dritten Lösung Und was mache ich jetzt? Gibt es irgendwo einen Vergleich zwischen µcon und LoDi? Wie schaut es mit der Softwarekompatibilität aus?