RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#1 von Peter Fredrich ( gelöscht ) , 21.01.2013 21:47

Hallo ihr Rückmeldeexperten,
Ich hab da mal eine Frage zu den neuen S88 bzw. L88 Rückmeldemodule: Kann man die neuen S88 (60881) direkt an einer CS2 anschließen oder muss immer ein L88 (60883) Als Link Station erstes Gerät sein :
Ich habe noch keinen Anschlussplan bei Märklin finden können.


Peter Fredrich

RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#2 von Ferenc , 22.01.2013 00:30

Hallo,
hab das hier in einem Nachbarbeitrag gefunden:
viewtopic.php?t=87143&p=936596

Ferenc


Immer eine Handbreit Schotter unter der Schwelle


Ferenc  
Ferenc
Metropolitan (MET)
Beiträge: 3.278
Registriert am: 27.09.2005
Spurweite H0
Stromart Digital


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#3 von 218 161 , 22.01.2013 07:53

Hallo,
Habe auch noch eine Frage zu den neuen S88-Modulen.
Sind die auch mit der CS1 bzw. CS1r/Ecos kompatibel?

Gruß Thomas


 
218 161
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 84
Registriert am: 06.03.2011
Ort: Buchloe
Spurweite H0, 1
Stromart Digital


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#4 von rmayergfx , 03.12.2013 19:50

Hallo,

die Frage zu den neuen Modulen 60883 (Link s 8 und s 88 (60881) und s 88 DC (60882)
interessiert mich auch. Wenn ich das Modul 60833 betrachte, so sehe ich in der Zeichnung
oben den Standard S88 Anschluß für das bekannte S88 Flachbandkabel.

Die RJ45 Buchse wird anscheinend nur für die Kommunikation zu den neuen Modulen benutzt,
also nichts mit CAN.... Also können die Module 60833 und 60882 nicht direkt an die CS
angeschlossen werden. Es sei denn, Märklin entschliesst sich ein Adapterkabel auf den Markt
zu bringen, sofern es überhaupt technisch machbar ist. Habe langsam Zweifel, das die Verbindung
zwischen den Modulen der S88-N Spezifikation entspricht und da wieder etwas neues implementiert
wurde. Lediglich das Kabel könnte ein normales Patchkabel sein. Das könnte man nach Lieferung
per Kabeltester prüfen.

mfg

Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#5 von Fossibär ( gelöscht ) , 17.12.2014 15:47

Zitat von Peter Fredrich
Hallo ihr Rückmeldeexperten,
Ich hab da mal eine Frage zu den neuen S88 bzw. L88 Rückmeldemodule: Kann man die neuen S88 (60881) direkt an einer CS2 anschließen oder muss immer ein L88 (60883) Als Link Station erstes Gerät sein :
Ich habe noch keinen Anschlussplan bei Märklin finden können.



Glück Auf Kumpel,
auf Mä.de steht in der Produktbeschreibung des S88(60881) unter Anderem: Der L88 (60883) ist Vorraussetzung zum Anschluss an die CS2!

Gruß, Fossi


Fossibär

RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#6 von 3047 , 03.03.2016 10:54

Zitat von Fossibär

Zitat von Peter Fredrich
Hallo ihr Rückmeldeexperten,
Ich hab da mal eine Frage zu den neuen S88 bzw. L88 Rückmeldemodule: Kann man die neuen S88 (60881) direkt an einer CS2 anschließen oder muss immer ein L88 (60883) Als Link Station erstes Gerät sein :
Ich habe noch keinen Anschlussplan bei Märklin finden können.



Glück Auf Kumpel,
auf Mä.de steht in der Produktbeschreibung des S88(60881) unter Anderem: Der L88 (60883) ist Vorraussetzung zum Anschluss an die CS2!

Gruß, Fossi




Hallo fossi,
das mag schon sein. Aber die Frage war ja, WO dieser L88 an der CS2 angeschlossen wird. Und diese Ausgangsfrage sehe ich bis jetzt nicht beantwortet, obgleich sie auch mich interessiert. Ich habe mir gerade die neue CS2 Anleitung heruntergeladen. Auch da sehe ich NIchts wo dieser L88 angeschlossen wird. wäre nett wenn das Jemand beantworten könnte. Irgendwo habe ich gelesen, dieser L88 (60883) müsste an das Terminal 60125 angeschlossen werden. Jetzt bin ich durcheinander, und wo wird das 60125 an der CS2 angeschlossen? Jetzt muss ich wieder suchen gehen.

Nachtrag: ich glaube es ist an der CS2 60215 der Eingang SLAVE an den der 60125 angeschlossen werden muss. Steht zwar dort nicht explizit angegeben, aber nach einiger Recherche erscheint mir das der einzige Anschluss der dafür in Frage kommt.

Ich denke, da hat Märklin noch Einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten um die einzelnen Komponenten richtig zu beschreiben wo sie angeschlossen werden. Möglich, dass man das L88 auch direkt am Slave Eingang anschließen kann und das Connect 60125 nur benötigt wenn man mehrere Komponenten besitzt die diesen SLAVE Eingang benötigen würden.?


kollegiale Grüße

Gustav


3047  
3047
InterCity (IC)
Beiträge: 962
Registriert am: 17.11.2012


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#7 von Frank Laudes , 03.03.2016 11:18

Hallo Modellbaugemeinde,

der L88 muss man am Boosteranschluß der CS2 anschließen !

Sollte man dort schon ein Booster angeschlossen haben muss man das Terminal 60125 zwischenschalten.


Dampfende Grüße

Frank


Frank Laudes  
Frank Laudes
Regionalbahn (RB)
Beiträge: 34
Registriert am: 22.11.2015
Ort: Idar-Oberstein
Gleise C- und K-Gleise
Spurweite H0
Steuerung Windigipet, CS2
Stromart AC, Digital


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#8 von kukuk , 03.03.2016 11:24

Zitat von 3047
Aber die Frage war ja, WO dieser L88 an der CS2 angeschlossen wird. Und diese Ausgangsfrage sehe ich bis jetzt nicht beantwortet, obgleich sie auch mich interessiert. Ich habe mir gerade die neue CS2 Anleitung heruntergeladen. Auch da sehe ich NIchts wo dieser L88 angeschlossen wird. wäre nett wenn das Jemand beantworten könnte. Irgendwo habe ich gelesen, dieser L88 (60883) müsste an das Terminal 60125 angeschlossen werden. Jetzt bin ich durcheinander, und wo wird das 60125 an der CS2 angeschlossen? Jetzt muss ich wieder suchen gehen.



Märklin hat sehr gute Bedienungsanleitungen für seine Geräte. Für die, die ihre beim Kauf eines Gerätes gleich im Altpapier entsorgen, gibt es die sogar in der Produktdatenbank zum download.
Also jammere hier bitte nicht herum, sondern lies Dir einfach die Anleitung zum L88 durch. Da steht drin, das Du es an die CS2 oder an ein Terminal 60125 anschliessen kannst.
In der Anleitung zum 60125 steht drin, wie Du es an die CS2 anschliessen kannst.

Märklin kann man hier wirklich keinen Vorwurf machen, nur den Leuten, die zu Faul sind, die Bedienungsanleitungen zu lesen.

Thorsten


Epoche VI (3L K-Gleis) mit Märklin CS3+ und MS2
Rollmaterial von Brawa, Fleischmann, Märklin, Piko, Roco, Trix und vielen mehr


kukuk  
kukuk
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.096
Registriert am: 17.01.2007
Homepage: Link
Gleise K-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3+
Stromart Digital


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#9 von lui ( gelöscht ) , 03.03.2016 12:34

Zitat von Peter Fredrich
Kann man die neuen S88 (60881) direkt an einer CS2 anschließen oder muss immer ein L88 (60883) Als Link Station erstes Gerät sein :
Ich habe noch keinen Anschlussplan bei Märklin finden können.


Du hast beide Möglichkeiten; schau Dir zwecks Anschlüsse einfach mal die Anleitung von 60884 an.


lui

RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#10 von lui ( gelöscht ) , 03.03.2016 12:41

Zitat von 218 161
Hallo,
Habe auch noch eine Frage zu den neuen S88-Modulen.
Sind die auch mit der CS1 bzw. CS1r/Ecos kompatibel?

Gruß Thomas


CS1 definitiv NEIN (für den L88 braucht man die SW Version >= 3.8.xx ); für CS1r/ECoS muss man ESU fragen (bislang ebenfalls NEIN).


lui

RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#11 von lui ( gelöscht ) , 03.03.2016 12:52

Zitat von 3047
Nachtrag: ich glaube es ist an der CS2 60215 der Eingang SLAVE an den der 60125 angeschlossen werden muss. Steht zwar dort nicht explizit angegeben, aber nach einiger Recherche erscheint mir das der einzige Anschluss der dafür in Frage kommt.

Ich denke, da hat Märklin noch Einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten um die einzelnen Komponenten richtig zu beschreiben wo sie angeschlossen werden. Möglich, dass man das L88 auch direkt am Slave Eingang anschließen kann und das Connect 60125 nur benötigt wenn man mehrere Komponenten besitzt die diesen SLAVE Eingang benötigen würden.?


Da verwechselst Du in Bezug auf den SLAVE Anschluss aber was ganz gewaltig. Märklin hat seine Aufklärungsarbeit gemacht - aber schau Du Dir einfach nochmals die aktuellen Anleitungen der CS2 (60215; S.7 und S.84/85), des Terminals (60125; S.2) und des L88 (60883; insbesonders S.5) an.


lui

RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#12 von 3047 , 03.03.2016 18:11

Zitat von lui

Zitat von 3047
Nachtrag: ich glaube es ist an der CS2 60215 der Eingang SLAVE an den der 60125 angeschlossen werden muss. Steht zwar dort nicht explizit angegeben, aber nach einiger Recherche erscheint mir das der einzige Anschluss der dafür in Frage kommt.

Ich denke, da hat Märklin noch Einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten um die einzelnen Komponenten richtig zu beschreiben wo sie angeschlossen werden. Möglich, dass man das L88 auch direkt am Slave Eingang anschließen kann und das Connect 60125 nur benötigt wenn man mehrere Komponenten besitzt die diesen SLAVE Eingang benötigen würden.?


Da verwechselst Du in Bezug auf den SLAVE Anschluss aber was ganz gewaltig. Märklin hat seine Aufklärungsarbeit gemacht - aber schau Du Dir einfach nochmals die aktuellen Anleitungen der CS2 (60215; S.7 und S.84/85), des Terminals (60125; S.2) und des L88 (60883; insbesonders S.5) an.




Ich habe schon geschrieben dass ich mir die aktuellste Anleitung der CS2 heruntergeladen habe. Auf Seite 7 wird nichts von einem 60125 erwähnt. Der Hiwneis war also falsch. Auch der Hinweis auf Seite 84/85 führt ins Leere, nichts was aussagt wo dieses 60125 angeschlossen würde. Solche Hinweise braucht die Welt nicht. Alle anderen Bauteile habe ich nicht, ich will mich ja VORHER informeiren ob das für mich überhaupt notwendig ist und wie das angeschlossen würde. Leider wurde ich da nicht fündig und ich bin auf Vermutungen angewiesen. Hier hat jetzt Jemand geschrieben es würde am Boosteranschluss angeschlossen. In einem anderen Forum habe ich gelesen, der 60125 würde am Slave Anschluss angeschlossen. jetzt bin ich also wirklich unsicher wo was angeschlossen werden würde wenn ich die Teile hätte. Also werde ich jetzt mal die Anleitung des 60125 herunterladen, das war ein der einzige gute Hinweis den ich hier jetzt gefunden habe.

Nachtrag: So geguckt, und die Info aus einem anderen Forum war richtig. Das 60125 wird am SLAVE Anschluss der CS2 angeschlossen. Sagt jedenfalls das Schaubild (1) der Anleitung zum 60125. Kann übrigens auch an der CS1 angeschlossen werden. Dieser eine Satz, mehr brauchts nicht.


kollegiale Grüße

Gustav


3047  
3047
InterCity (IC)
Beiträge: 962
Registriert am: 17.11.2012


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#13 von 3047 , 03.03.2016 18:24

Zitat von Peter Fredrich
Hallo ihr Rückmeldeexperten,
Ich hab da mal eine Frage zu den neuen S88 bzw. L88 Rückmeldemodule: Kann man die neuen S88 (60881) direkt an einer CS2 anschließen oder muss immer ein L88 (60883) Als Link Station erstes Gerät sein :
Ich habe noch keinen Anschlussplan bei Märklin finden können.



Hallo Peter,

so wie ich das jetzt gelesen habe, kann man direkt an der CS2 nur die alten 6088 (S8 anschließen. Dafür ist unten an der CS2 ein Anschluss vorhanden. Die neuen 60881 muss man immer über ein L88 anschließen, das dann über ein 60125 mit der CS2 verbunden wird.

Nachtrag:
Alternativ gibt es noch ein Adapterkabel 60884, mit dem man den 60881 direkt an den Anschluss unter der CS2 nutzen kann an dem auch schon die alten 6088 (s8 angeschlossen wurden.


kollegiale Grüße

Gustav


3047  
3047
InterCity (IC)
Beiträge: 962
Registriert am: 17.11.2012


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#14 von kukuk , 03.03.2016 19:59

Zitat von 3047
Alle anderen Bauteile habe ich nicht, ich will mich ja VORHER informeiren ob das für mich überhaupt notwendig ist und wie das angeschlossen würde. Leider wurde ich da nicht fündig und ich bin auf Vermutungen angewiesen.



Deswegen hatte ich Dir ja geantwortet, das Du die Anleitungen direkt bei Märklin herunterladen kannst. Aber das ist Dir ja anscheinend zu viel Arbeit ...


Epoche VI (3L K-Gleis) mit Märklin CS3+ und MS2
Rollmaterial von Brawa, Fleischmann, Märklin, Piko, Roco, Trix und vielen mehr


kukuk  
kukuk
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.096
Registriert am: 17.01.2007
Homepage: Link
Gleise K-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3+
Stromart Digital


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#15 von greg , 03.03.2016 20:11

Zitat von 3047

Zitat von Peter Fredrich
Hallo ihr Rückmeldeexperten,
Ich hab da mal eine Frage zu den neuen S88 bzw. L88 Rückmeldemodule: Kann man die neuen S88 (60881) direkt an einer CS2 anschließen oder muss immer ein L88 (60883) Als Link Station erstes Gerät sein :
Ich habe noch keinen Anschlussplan bei Märklin finden können.



Hallo Peter,

so wie ich das jetzt gelesen habe, kann man direkt an der CS2 nur die alten 6088 (S8 anschließen. Dafür ist unten an der CS2 ein Anschluss vorhanden. Die neuen 60881 muss man immer über ein L88 anschließen, das dann über ein 60125 mit der CS2 verbunden wird.

Nachtrag:
Alternativ gibt es noch ein Adapterkabel 60884, mit dem man den 60881 direkt an den Anschluss unter der CS2 nutzen kann an dem auch schon die alten 6088 (s8 angeschlossen wurden.




den L88 kann man direkt an den Boosterausgang der CS2 anschliessen. Ist dieser Boosterausgang durch einen Booster belegt, schliesst man den L88 an das Terminal 60125 an.
Seite 5:
https://static.maerklin.de/media/0b/c4/0...e1434541754.pdf


Herzlich willkommen in C A V E M B O U R G - Eisenbahnperle im Herzen Europas


 
greg
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.695
Registriert am: 14.12.2010
Homepage: Link
Spurweite H0
Steuerung CS3 und iTrain
Stromart AC, Digital


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#16 von DiegoGarcia , 03.03.2016 20:37

Hi zusammen,

viewtopic.php?t=123729 - Märklin 60883 - LinkS88; erster Testbericht
hatte ich auch zum Anschluss was geschrieben. Wenn man passende Adapterkabel selber bastelt, kann man den L88 an jede CAN-Buchse anstöpseln:
http://simpledigitallocomotive.npage.de/links88-m60883.html

Mit dem 60881 habe ich noch keine Experimente gemacht.

Ciao
Diego


talks are cheap, and they don't mean much .…


 
DiegoGarcia
Metropolitan (MET)
Beiträge: 2.797
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#17 von 3047 , 04.03.2016 15:55

Zitat von DiegoGarcia
Hi zusammen,

viewtopic.php?t=123729 - Märklin 60883 - LinkS88; erster Testbericht
hatte ich auch zum Anschluss was geschrieben. Wenn man passende Adapterkabel selber bastelt, kann man den L88 an jede CAN-Buchse anstöpseln:
http://simpledigitallocomotive.npage.de/links88-m60883.html

Mit dem 60881 habe ich noch keine Experimente gemacht.

Ciao
Diego



Hallo Diego,

Ein RJ45 Adapterkabel. Gibts da irgendwo eine Belegungstabelle und vielleicht eine Übersicht welche Teile man wo beschaffen kann? Ich habe mir mal eines löten lassen für meinen DSD2010. Hab ich aber nie genutzt, auch nicht die Rückmeldemöglichkeiten des DSD2010.

Erwähnenswert wäre noch an dieser Stelle, dass wenn man die alten S88 Module (608 nutzt, man den Bus nur mit 5V betreiben kann. Nutzt man nur die neuen Module 60881, kann man den Bus mit 12V betreiben was als betriebssicherer gilt.


kollegiale Grüße

Gustav


3047  
3047
InterCity (IC)
Beiträge: 962
Registriert am: 17.11.2012


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#18 von rmayergfx , 04.03.2016 16:19

Zitat von 3047
Ein RJ45 Adapterkabel. Gibts da irgendwo eine Belegungstabelle und vielleicht eine Übersicht welche Teile man wo beschaffen kann?



RJ45 Adapterkabel für welchen Zweck ? S88-N zu S88-N wird mit einem Standard Patchkabel (Empfehlung Farbe Blau) verbunden, S88-N Belegung =
http://www.s88-n.eu/. S88-N zu Standard S88 gibt es z.B. bei TAMS Achtung, dabei auf die richtige Version achten, sonst funktioniert das nicht !

mfg

Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


RE: Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88

#19 von lui ( gelöscht ) , 05.03.2016 10:49

Zitat von 3047
Ich denke, da hat Märklin noch Einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten um die einzelnen Komponenten richtig zu beschreiben wo sie angeschlossen werden. Möglich, dass man das L88 auch direkt am Slave Eingang anschließen kann und das Connect 60125 nur benötigt wenn man mehrere Komponenten besitzt die diesen SLAVE Eingang benötigen würden.?


Meine Antwort mit einigen Referenzen bezog sich im Wesentlichen auf diese beiden unzutreffende Aussage von "3047". Insbesonders die Beschreibung des Bus-Systems auf S.85 der CS2 Anleitung führt alles Andere als in Leere, werden dort doch explizit die dedizierten Aus-und Eingangsbuchsen (MS-Anschluss/10-polig, G-Out/9-polig, G-Anschluss/7-polig sowie G-In/6-polig) klar verständlich beschrieben; einschliesslich des Terminals 60125.
Eine direkte Anschlussmöglichkeit des L88 mit seinem 7-poligen Stecker (also wie beim Booster) an die CS2 gibt es nur über den Boosteranschluss, also keinesfalls am 9-poligen G-Out. Ist der 7-polige G-Anschluss der CS2 bereits durch einen Booster, ein Connect-6021 oder eine MS mit Adapterkabel 60124 belegt, dann verwendet man halt einen der G-Anschlüsse des Terminal (siehe auch entsprechende Antworten oben).

Eine weitere Quelle ist z.B. der Märklin Technik-Tipp #315.

All diese offen zugänglichen Herstellerinfos sind für "die Welt" sicherlich brauchbar und hilfreich - soviel zum Thema mangelnde Aufklärungsarbeit.

PS: Diese Angaben beziehen sich selbstverständlich NUR auf das bestehende Märklin Equipment, selbst gebastelte Kabel sind Privatsache.


lui

   