Hallo Vikt,
Zitat
Rückmeldung mit der Z21-APP, aber nur die Belegtmeldung (orange Blockanzeige) im (Gleisbild)Stellwerk
Wie hast Du das hinbekommen? Welchen Baustein? Welche Adresse?
Zitat
in Rocrail Belegtmeldung, Adresse (bzw. Lokname oder Lokbild) und Aufgleisrichtung (Bild der Lok wird im Gleisbild gedreht dargestellt).
Danke. Prima! Es ist wirklich nur an dem Bild im Block erkennbar. Bei der Textanzeige, den Pfeilen <> und auch sonst kann ich keine Auswirkung erkennen.
Zitat
was bedeutet es nun eigentlich, dass das Maintnance Tool bei mir für LNCV 300 den Wert 750 , aber die Z21 APP den Wert 622 meldet? Das Maintenance Tool decodiert die 7Bit korrekt, die Z21-APP nicht? Kann das auch beim Schreiben passieren?
Ja, beim Schreiben geht da auch was schief. Werte < 128 scheinen aber zu funktionieren.
Zitat
Aber hast Du eine Übersicht, welche RailCom-Decoder das tatsächlich können, bzw durch Firmware-Update auf diesen Stand gebracht werden können
Meinst Du Lokdecoder ? Ich verwende praktisch nur ZIMO? Als Übersicht ist mir nur Folgendes bekannt:
https://www.opendcc.de/info/railcom/rail...r_overview.html
Zitat
gesetzt das Modellbahnsteuerprogramm könnte das?
Meinst Du damit, dass das Modellbahnsteuerprogramm an der CV #28 per POM rumschraubt ?
Ich hatte mir schon überlegt in die PG21 so etwas einzubauen, aber das ist erst mal ein Hirngespinst am Horizont.
Ich wäre schon froh, wenn RocRail einen V=0 an alle eingerichteten Loks versenden würde - einzeln und nicht als Broadcast (der nützt für Kanal 2 nix).
Zitat
Das heißt, wenn die Lok in einem anderen Abschnitt auftaucht "brüllt sie wieder", weil sie ja zum Fahren angesprochen werden musste?
Mit "brüllen" meine ich "RC-Jargon-konform" das permanente Aussenden auf Kanal 1. M. E. funktioniert das Kanal 2 auslesen bei der DR5088RC folgendermaßen (die Hersteller tun hier etwas Geheimnisvoll ...): Von allen im DCC während der Laufzeit einmal angesprochen Loks, merkt sich die Zentrale die Adressen und sendet an alle Loks zyklich Geschwindikeit und Zustand der F-Tasten als Auffrischung - somit haben die Loks auch nach einer Stromunterbrechung auch die aktullen Daten. Auf diese Auffrischungen sendet der Decoder auf Kanal 2 ein ACK, (Quittierung) was von der DR5088 erkannt wird. POM-Vorgänge werden hingegen nicht gespeichert und zyklisch verteilt - wozu auch - und führen somit zu keiner Kanal 2 Erkennung.
Meine beschriebenen Versuche bezogen sich auf eine neue, unbekannte Lok mit aktivem Kanal 1. Diese wird zusätzlich über Kanal 1 erkannt, gelangt jedoch nicht automatisch in den Pool der über Kanal 2 beobachteten Loks. Erst wenn diese einmal angesprochen, geht die Beobachterei und Detektion auf Kanal 2 los.
Laut https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html gibt es bei CV #28, Bit 2 (Wert = 4) eine Funktion zur dynamischen Kanalzuordnung (nur Tams ???) und in Bit 7 (Wert = 12 die Freigabe der rc+ Funktionaltät im Dekoder (nur bei ESU ???). Hier steckt bestimmt noch Potential dahinter. Ich habe aber offensichtlich keinen Decoder der das kann. Zimo nicht und mein ESU-Loksound-Decoder ist scheinbar zu alt. Wie die Zimo-An-oder-Abkippsuche funktionieren soll bleibt wohl auch erstmal ein Wiener-Geheimniss ...
Ergänzung: Nö, neue Version des http://normen.railcommunity.de/RCN-217.pdf Seite 20/21 gefunden. Die Abkippsuche ist für meine Zimo-Decs sicher ein Thema. Da brauch ich wohl noch einen extra Taster oder es geht irgendwann über RocRail. Die "dynamische Kanal 1 Nutzung" gefällt mir auch ganz gut - kenn ich bisher aber nur von Tams. Genug Forschungsbedarf für 2019!
Zitat
[quote="240 007-4" post_id=1920643 time=1546787957 user_id=35172]
So nun kommen die Wermutstopfen:
1. POM-Read geht (zumindest bei meiner PG) nicht mehr zuverlässig durch. Vermutlich wird das durch die Belegungabfragen der DR5088RC behindert. Das kann aber mit meinem speziellen optimierten Ausleseprozess zusammenzuhängen. Ebenso scheint POM-Read auch bei mehreren Loks auf dem Gleis nicht mehr so gut zu gehen. Jetzt fehlt mir der Vergleich zur Original Z21.
Sind mir bei der schwarzen Z21 mit dem Roco 10808 nie Probleme aufgefalle. Habe ich mit der schwarzen Z21 und dem DR5088RC nicht getestet.
[/quote]
Das scheint an meiner Anlagenkonfiguarion zu liegen. Ist nur das DR5088RC dran geht es. Sind die Weichendecoder und andere Verbraucher dran, klappt es nicht.
Soweit erstmal dazu. Ich wünsche noch einen schönen Abend
Viele Grüße Uwe
2019-01-08: unkorrekte Funktionsweise DR5088 und Firmenschreibweise editiert