Hallo in die Stummigemeinde.
Wi bekommt der Rückmelder von Digikeijs die Signale aus dem Gleis.
Hat jemand einen Tip?
Mfg Dieter :
Hallo in die Stummigemeinde.
Wi bekommt der Rückmelder von Digikeijs die Signale aus dem Gleis.
Hat jemand einen Tip?
Mfg Dieter :
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Hi,
das hier hast Du gelesen?
http://www.digikeijs.de/files/index/download/id/1394238638/
Ich werd allerdings nicht so recht schlau draus ...
Gruß
Martin
Hi,
Du scheinst mir ein 2-Leiter-System zu haben. Wenn wir die Beispielbilder für das Märklinsystem in der Anleitung überspringen, dann sehe ich auf Seite 7 oben ein Anschlußschema, dass mir aussieht, als hätte das Modul Stromfühler integriert. Sprich: Du schließt den einen Pol Deiner Gleise ganz normal an die Zentrale an. Den anderen Pol der Zentrale an die beiden mittleren Buchsen des Moduls. Und die andere Schiene abschnittsweise (Block für Block) an die anderen 16 Buchsen des Geräts. Die Blöcke auf der Seite isolieren, die an den Baustein geht.
Das wars.
Gruß
Martin
Hi,
diese Anleitung ist ein Rätsel. Nach genauerem Hinsehen: Es scheint mir zwei Versionen zu geben, CS und GND. GND hat Schalteingänge, CS Stromfühler. Welche Version hast Du?
Gruß
Martin
Hallo , der Rückmelder den ich von Digikeijs bekomme hat die Bezeichnung
"DR4088RB-CS" .
Gruß aus Neuss..... Dieter :
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von Hexer
Hallo , der Rückmelder den ich von Digikeijs bekomme hat die Bezeichnung
"DR4088RB-CS" .
Gruß aus Neuss..... Dieter :
Na dann hast Du ja Glück gehabt, es ist der richtige. Schließ ihn an wie auf Seite 7 oben gezeigt und in meinem Post oben beschrieben.
Gruß
Martin
P.S.: Was ist denn das für ein Teil, ist das aus Holland? Hört sich so an ...
Ja . Das Teil kommt aus Holland . Kostet einschließlich Kabel und Port 75 Euro .
Dafür braucht man aber das teure Intrface von Roco nicht . Wenn man ca 30 Blöcke zu überwachen hat spart man da einiges .
Die Empfehlung kam vom Magdeburger Modellbahnclub . Zudem fahre ich mit iTrain , ist ja auch aus den Niederlanden , vieleicht vertragen sich die Dinge deshalb auch gut (Scherz) . Gruß aus Neuss......Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von Nichteisenbahner
Dein holländisches Modul hat einen S88-Bus, kann Deine Zentrale den?
Hi,
das war falsch. Mit der genauen Bestellnummer nachgeschaut, sehe ich, dass Du die Variante für den Roco-Bus hast. Das mit dem S88 war also ein Fehlalarm.
Sorry
Gruß
Martin
Muß ich abwarten . kriege ihn erst morgen oder übermorgen .
Aber ich denke dierekt an die Zentrale . (z21)
Gruß ....Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von Hexer
Muß ich abwarten . kriege ihn erst morgen oder übermorgen .
Aber ich denke dierekt an die Zentrale . (z21)
Gruß ....Dieter
[s]Hi,
Hat die z21 einen S88-Bus?
Gruß
Martin[/s]
erledigt, egal, siehe Posting oben
Hallo !
Damit du an die z21 anschliessen kanst ist die Version
DR4088RB-OPTO 16-fach Rückmeldemodul R-BUS
16 fach Rückmeldemodul für die R-BUS / ROCO System.
http://www.digikeijs.de/dr4088rb-opto-16...odul-r-bus.html
erhältlich .
Jedoch mit einen HSI von Litfinsky kannst extra zum PC anschliessen und den DR 4088 CS oder GND nehmen .
In deinen Fall DR 4088 CS
Musst halt abwegen welche Version gefälliger und Preislich OK .
Ich habe hier bestellt
http://www.behr-mobile.eu/index.php?cPath=1536_1539
mfG ANTON
Roco DigiSet+MMaus Rocomotin, IB 650 2.0 / IB 60500 ESU+CT-Programmer, Schalt/RMGB Dec Viessman , LDT,Roco,Lenz,LISSY,Lopi:Lenz,Tran+Sound/ESU+Sound/ Orig. Lok+Sound.anal.Trafo z.Test.WDP 7.0 u.9.2 / 2015 /RM Digikeijs / IB II /
Beiträge: | 5.356 |
Registriert am: | 16.11.2010 |
Ort: | Nähe Horn NÖ |
Spurweite | H0, H0e, H0m, TT, N, G |
Stromart | AC, DC, Digital, Analog |
Hallo an alle ,
Mein Belegtmelder von Digikeijs ist soeben eingetroffen . Laut Beschreibung ist er direkt , ohne Roco Interface ,an die Zentrale (z21) anzuschliessen . Das werde ich jetzt ausprobieren .
Bis später , schöne Grüße aus Neuss und danke für euer Interesse ........Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Hallo Dieter,
da bin ich doch mal gespannt auf deinen Erfahrungsbericht und ob alles so funktioniert
Viel Erfolg.
Viele Grüße
Alex
Beiträge: | 369 |
Registriert am: | 09.10.2014 |
Spurweite | N |
Stromart | Digital |
Zitat von Hexer
[...] Laut Beschreibung ist er direkt , ohne Roco Interface ,an die Zentrale (z21) anzuschliessen [...]
Ja,
so ein Digikeks erspart 2 von den ungeheuer teuren Roco-Modulen und spart auch noch 16 Stromfühler, also z.B. 2 von den entsprechenden LDT-Modulen. Das ist schon eine Option.
---> http://www.digikeijs.de/media/catalog/pr...87_4088rbcs.png
Gruß
Martin
Das wird etwas dauern .
Ich fahre jetzt erst einmal in Urlaub (Karnevals Flucht) . Dann muß ich mich erst einmal schlau machen wie ich ich das ganze bei iTrain eintragen muß bezüglich GBM Länge Stopmelder Länge und Block Länge
Grüße aus Neuss....Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Guten Abend in die Runde.
Hiermit möchte ich einen kurzen Bericht über den GBN von Digikeijs geben .Er funktioniert genau so wie in der Beschreibung der Firma angepriesen .
Block isolieren , Kabel anlöten , mit GBM verbinden , an der Steuerungssftware anmelden fertig , Die Besetztmeldung funktioniert . Mit der Zentrale zu verbinden ist er mit einem Patchkabel . Also ganz einfach ,
Schöne Grüße aus Neuss ...... Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von Hexer
[...]funktioniert genau so wie in der Beschreibung der Firma angepriesen [...]
Hi!
Das ist fein.
Ich werde mir auch einen zulegen, das spart 2 Original-Roco-Module und 2 8-er Stromfühler - das lohnt sich.
Gruß
Martin
Hallo Dieter,
das hört sich ja sehr gut an. Freut mich das es bei dir alles geklappt hat
Viele Grüße
Alex
Beiträge: | 369 |
Registriert am: | 09.10.2014 |
Spurweite | N |
Stromart | Digital |
Guten Abend,
ich habe diese Woche meinen Baustein DR4088RB bekommen. Nur die Anleitung verrät mir nicht, wofür die beiden Anschlußklemmen "C" und "C" in der Mitte sind - liegen zwischen den 2 x 8 Rückmeldeanschlüssen.
Was mache ich mit diesen beiden Anschlüssen?
Servus sagt DschiKäy
Hallo , das Kabel welches zum Gleis geht wird hier angeklemmt und dann hast Du 8 Ausgänge .Das Gleiche mit der anderen Seite.
Gruß Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Hallo DschiKäy .
Digikeijs hat eine sehr gute Internetseite . Da findest Du für alle Geräte Anleitungen mit Anschlussplänen .
Gruß Dieter
Ja
Beiträge: | 274 |
Registriert am: | 11.02.2012 |
Ort: | Neuss |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Itrain |
Stromart | DC, Digital |
Hallo Dieter,
noch einmal herzlichen Dank für Deine Infos . Jetzt kann ich loslegen und den Rückmelder mit meiner z21 und Rocrail in einem kleinen Testoval ausprobieren. Bin sehr gespannt...
Servus sagt DschiKäy
Zitat von Hexer
Guten Abend in die Runde.
Hiermit möchte ich einen kurzen Bericht über den GBN von Digikeijs geben .Er funktioniert genau so wie in der Beschreibung der Firma angepriesen .
Block isolieren , Kabel anlöten , mit GBM verbinden , an der Steuerungssftware anmelden fertig , Die Besetztmeldung funktioniert . Mit der Zentrale zu verbinden ist er mit einem Patchkabel . Also ganz einfach ,
Schöne Grüße aus Neuss ...... Dieter
Hallo Dieter,
ich hoffe es geht dir gut und deine Modellbahn kommt gut voran?
Hallo zusammen,
Ich hätte noch mal Fragen wegen der Rückmelder von Digikeijs. Werden diese auch direkt von der z21 in der App erkannt. Ich sehe nur das man den von Blücher/Roco und Uhlenbrock auswählen kann.
Sind die Rückmelder auch Railcom fähig?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Alex
Beiträge: | 369 |
Registriert am: | 09.10.2014 |
Spurweite | N |
Stromart | Digital |
Einfach ein eigenes Forum erstellen |