Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#1 von kronos , 10.10.2023 21:32

Hallo Zusammen,


Ich habe mal wieder ein Problem.

Ich mache im Moment einen kleinen Ausflug in die Zweileiterwelt und verwende, da ich sie schonmal habe, die CS 2.

Funktioniert soweit Alles bis auf die Rückmeldung.

Verwendet wird der Gleisbesetztmelder von Gerd Boll. Aus dem "Beipackzettel" hier das Anschlussschema bezogen auf die CS mit Masseanschluss an GND:



und hier nochmal allgemein:



Und jetzt mein Versuchsaufbau:



rotes Kabel: Bahnstrom
schwarz: Masse
Die Kabel, die nach oben weggehen sind an die CS angeschlossen.

Der schwarze Draht, der unten aus dem Gehäuse führt, ist am GND Anschluss angelötet.

Ich meine ich habe es richtig verkabelt.

Die CS 2 zeigt allerdings eine dauerhafte Belegtmeldung und zwar egal, ob eine Lok draufsteht oder nicht:



Ein Defekt der CS ist auszuschließen, da die Rückmeldung bei meiner Märklin-Anlage problemlos funktioniert.

Vielleicht gibt es einen Zweileiterfahrer mit einer CS, der ein ähnliches Problem hatte.

Danke euch schonmal ganz herzlich.

Viele Grüße,

Volker


Aktuell: Bahnbetriebswerk "Allgäu": viewtopic.php?f=15&t=151768
Ehemalige Anlage "Opus 1": www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=129575


 
kronos
InterCity (IC)
Beiträge: 774
Registriert am: 23.11.2014
Ort: Bayern
Gleise K-Gleis, Tillig
Spurweite H0
Steuerung CS2, Traincontroller Gold 9
Stromart AC, DC, Digital

zuletzt bearbeitet 10.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#2 von Lokführer01 , 10.10.2023 21:41

Was soll der schwarze Draht am Jumper???? Wenn du "Glück" hast, kannst du den GBM weg schmeißen.


Gruß Andreas

Wer glaubt hört auf zu denken.


kronos hat sich bedankt!
Lokführer01  
Lokführer01
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 451
Registriert am: 11.04.2018
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#3 von kronos , 10.10.2023 21:52

Hallo Andreas,

Der schwarze Draht ist nicht am Jumper angelötet, sondern innen im Gehäuse an den GND Anschluss. Aber Danke, habe es eben in meiner Beschreibung noch ergänzt. Sieht auf dem Bild echt so aus.

Viele Grüße,

Volker


Aktuell: Bahnbetriebswerk "Allgäu": viewtopic.php?f=15&t=151768
Ehemalige Anlage "Opus 1": www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=129575


 
kronos
InterCity (IC)
Beiträge: 774
Registriert am: 23.11.2014
Ort: Bayern
Gleise K-Gleis, Tillig
Spurweite H0
Steuerung CS2, Traincontroller Gold 9
Stromart AC, DC, Digital

zuletzt bearbeitet 10.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#4 von vikr , 10.10.2023 22:36

Hallo Volker,

Zitat von kronos im Beitrag #1
Ich meine ich habe es richtig verkabelt.
Die CS 2 zeigt allerdings eine dauerhafte Belegtmeldung und zwar egal, ob eine Lok draufsteht oder nicht:
In der Anleitung gehen die beiden Gleis-Anschlüssen an die Buchsenleiste des Moduls. Masse geht somit auch an die Klemme mit dem auf dem Kopf stehendem T.

Hast Du vielleicht außerdem den S88-Stecker versehentlich um 180 Grad verdreht?

MfG

vik


im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix


kronos hat sich bedankt!
vikr  
vikr
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.366
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Spurweite H0, N
Stromart Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 10.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#5 von supermoee , 10.10.2023 22:44

Hallo

Vik kann richtig liegen. Wenn der Stecker falschrum ist, leuchten die Kontakte immer als besetzt. Typisches Symptom.

Gruss

Stephan


Der Trend geht deutlich zur Zweitanlage hin.


kronos hat sich bedankt!
supermoee  
supermoee
Tankwart
Beiträge: 13.693
Registriert am: 02.06.2006
Gleise Maerklin K Gleise / Kato N / Fleischmann N / Peco N
Spurweite H0, N
Steuerung Maerklin CS3 2.4.0 / Fichtelbahn BiDiB
Stromart Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#6 von vikr , 10.10.2023 23:00

Hallo Volker,

und noch etwas: Stromfühler können nur einen Strom fühlen, wenn die Gleisspannung eingeschaltet ist und ein Strom durch einen Verbraucher auf dem Gleis fließen kann. Im Gegensatz zu den Massemelder, die unabhängig von eingeschalteter Gleisspannung melden, ob gerade Massepotential auf dem isolierten Schienen-Abschnitt anliegt.

MfG

vik


im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix


kronos hat sich bedankt!
vikr  
vikr
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.366
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Spurweite H0, N
Stromart Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 10.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#7 von kronos , 11.10.2023 08:56

Hallo vik,

Den Masseanschluss ans umgekehrte T habe ich auch schon probiert. Bringt keine Veränderung. Der Stecker ist richtig herum, habe ich nochmal gecheckt und die CS 2 schickt Strom ans Gleis. Eventuell kommt die CS mit den 2 Leiter Sachen nicht zurecht?

Viele Grüße,

Volker


Aktuell: Bahnbetriebswerk "Allgäu": viewtopic.php?f=15&t=151768
Ehemalige Anlage "Opus 1": www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=129575


 
kronos
InterCity (IC)
Beiträge: 774
Registriert am: 23.11.2014
Ort: Bayern
Gleise K-Gleis, Tillig
Spurweite H0
Steuerung CS2, Traincontroller Gold 9
Stromart AC, DC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#8 von Railwolf , 11.10.2023 09:35

Hallo,

Zitat von kronos im Beitrag #7
Den Masseanschluss ans umgekehrte T habe ich auch schon probiert. Bringt keine Veränderung.


Nun - da gehört der Masseanschluß hin. Wenn du ihn anderswo auf der Platine aufgebracht hast, steht für mich immer noch "Platine kaputt" im Raum.

Zitat von kronos im Beitrag #7
Der Stecker ist richtig herum, habe ich nochmal gecheckt und die CS 2 schickt Strom ans Gleis.

Auch an der CS2 geprüft?
Hast du mal versuchsweise ein anderes Kabel verwendet?

Zitat von kronos im Beitrag #7
Eventuell kommt die CS mit den 2 Leiter Sachen nicht zurecht?

Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null.


Mit vielen Grüßen

Wolf 🐺


kronos hat sich bedankt!
Railwolf  
Railwolf
Metropolitan (MET)
Beiträge: 2.657
Registriert am: 08.07.2019
Gleise alle Arten von Skipiste
Spurweite H0
Steuerung tams RedBox
Stromart AC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#9 von Hatti54 , 11.10.2023 10:05

Guten Morgen.

https://www.bmbtechnik.de/s88-decoder/gbm/

Einfach mal bei Herrn Boll anrufen. Kontaktdaten siehe Link.
Viel Erfolg.

Erhard


kronos hat sich bedankt!
Hatti54  
Hatti54
InterRegio (IR)
Beiträge: 150
Registriert am: 27.05.2015
Ort: Oldenburg
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#10 von supermoee , 11.10.2023 11:55

Zitat von kronos im Beitrag #7
Hallo vik,
Eventuell kommt die CS mit den 2 Leiter Sachen nicht zurecht?



Hallo Volker

natürlich kommt sie damit zuecht. Ich habe eine N Bahn damit betrieben. Dann mit der CS3 und jetzt bin ich bei BiDiB gelandet.

Gruss

Stephan


Der Trend geht deutlich zur Zweitanlage hin.


kronos hat sich bedankt!
supermoee  
supermoee
Tankwart
Beiträge: 13.693
Registriert am: 02.06.2006
Gleise Maerklin K Gleise / Kato N / Fleischmann N / Peco N
Spurweite H0, N
Steuerung Maerklin CS3 2.4.0 / Fichtelbahn BiDiB
Stromart Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#11 von vikr , 11.10.2023 13:19

Hallo Stephan

Zitat von supermoee im Beitrag #10
natürlich kommt sie damit zuecht. Ich habe eine N Bahn damit betrieben. Dann mit der CS3 und jetzt bin ich bei BiDiB gelandet.
es könnte gut sein, dass Erfahrungen mit BiDiB auch mit der CS3 und schon der nächsten Firmwareversion (2.5?) sehr hilfreich sind, um noch ganz andere Dinge mit der GUI zu lösen als Belegtmeldungen....

MfG

vik


im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix


kronos hat sich bedankt!
vikr  
vikr
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.366
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Spurweite H0, N
Stromart Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 11.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#12 von kronos , 11.10.2023 14:48

Hallo Stephan, Erhard, vik und Railwolf,

Ganz schnell, bevor ich wieder zur Arbeit muss

Ich habe Herrn Boll die Bilder geschickt. Vielleicht sieht er das Problem.

@ Stephan,

Da bin ich schonmal beruhigt, dass es nicht an der CS liegt.

@ Railwolf,

Das Kabel ist ok. Funktioniert mit dem Dreileitersystem problemlos.

Hier nochmal ein Übersichtsfoto jetzt auch mit dem Masseanschluss an das blaue T:





Viele Grüße,

Volker


Aktuell: Bahnbetriebswerk "Allgäu": viewtopic.php?f=15&t=151768
Ehemalige Anlage "Opus 1": www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=129575


 
kronos
InterCity (IC)
Beiträge: 774
Registriert am: 23.11.2014
Ort: Bayern
Gleise K-Gleis, Tillig
Spurweite H0
Steuerung CS2, Traincontroller Gold 9
Stromart AC, DC, Digital

zuletzt bearbeitet 11.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#13 von vikr , 11.10.2023 16:05

Hallo Volker,

Zitat von kronos im Beitrag #12
Ich habe Herrn Boll die Bilder geschickt. Vielleicht sieht er das Problem.
....
Das Kabel ist ok. Funktioniert mit dem Dreileitersystem problemlos.
Herr Boll wird Dich vermutlich ebenfalls fragen mit welcher Orientierung das S88 Kabel in der sechspoligen Pfostensteckerleiste der CS2 steckt...
wo ist weiß und wo ist rosa.
Die Steckverbindung ist nicht gegen das Verdrehen geschützt! Glücklicherweise kannst Du den Stecker problemlos falsch herum reinstecken ohne irgendetwas dabei elektrisch kaputt zu machen. Die Belegung ist verdrehtolerant, was die Struktur angeht, aber nicht bezüglich der Funktion.
Also dreh ihn einfach einmal um! Falls es so funktioniert, war das Dein Problem und es ist gelöst. Wenn nicht, Stecker am besten erst mal wieder zurückdrehen und weiter nach anderen Ursachen suchen!

MfG

vik


im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix


DiegoGarcia hat sich bedankt!
vikr  
vikr
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.366
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Spurweite H0, N
Stromart Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 11.10.2023 | Top

RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#14 von Lokführer01 , 11.10.2023 18:27

Zitat von kronos im Beitrag #3
Hallo Andreas,

Der schwarze Draht ist nicht am Jumper angelötet, sondern innen im Gehäuse an den GND Anschluss. Aber Danke, habe es eben in meiner Beschreibung noch ergänzt. Sieht auf dem Bild echt so aus.

Viele Grüße,

Volker


Ok sah bisschen komisch aus. Du solltest aber trotzdem die Masse an dem rechten Masseanschluss mit anschließen ( T ). Die wird auf alle Fälle gebraucht.


Gruß Andreas

Wer glaubt hört auf zu denken.


Lokführer01  
Lokführer01
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 451
Registriert am: 11.04.2018
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#15 von est2fe , 11.10.2023 20:13

und einen Verbraucher (Lok) auf das Gleis (wie oben schon mal geschrieben), sonst wird nichts gemeldet!

Gruß est2fe


est2fe  
est2fe
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.451
Registriert am: 07.06.2007
Gleise C + M
Spurweite H0
Steuerung 6021 IB1 MS1 MS2 CS2 CS3
Stromart Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#16 von kronos , 11.10.2023 22:18

Hallo Zusammen,


Habe die letzten beiden Bilder von meinem Versuchsaufbau Herrn Boll geschickt. Er meint, es ist Alles richtig angeschlossen. Ich werde den Stecker morgen mal drehen und schauen, ob es was bringt.
Ansonsten weiß ich auch nicht, wo das Problem ist. Mal schauen...

Viele Grüße,

Volker


Aktuell: Bahnbetriebswerk "Allgäu": viewtopic.php?f=15&t=151768
Ehemalige Anlage "Opus 1": www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=129575


 
kronos
InterCity (IC)
Beiträge: 774
Registriert am: 23.11.2014
Ort: Bayern
Gleise K-Gleis, Tillig
Spurweite H0
Steuerung CS2, Traincontroller Gold 9
Stromart AC, DC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#17 von Lokführer01 , 11.10.2023 22:25

Zitat von kronos im Beitrag #16
Ich werde den Stecker morgen mal drehen und schauen, ob es was bringt.


Das Kabel ist auch falsch angeschlossen. Sehe dir mal den Plan an und dann deinen Anschluss des Kabels. Du hast genau verkehrtherum das Kabel angeschlossen.


Gruß Andreas

Wer glaubt hört auf zu denken.


Lokführer01  
Lokführer01
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 451
Registriert am: 11.04.2018
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Problem: Gleisbesetztmeldung mit CS2 und Zweileiter

#18 von Faeb , 13.10.2023 18:00

Hallo,

fehlt nicht auch noch der Masseanschluss am Eingang des Moduls, neben Kontakt 8. Und hast du die Jumper richtig?

Gruß Karsten


HO, GS/WS, analog+digital, Car-System, K-Gleis, Roco-Line
Besucht mich: www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=94249


Faeb  
Faeb
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 330
Registriert am: 26.01.2007
Ort: Klettgau
Spurweite H0
Stromart AC, DC, Digital, Analog


   

DCC-A wofür braucht man das?
Mehrere Loks mit Controller steuern, z.B. Digitrax DCS52

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz