RE: iTrain&TT DEC&CompuLok

#1 von outdoor ( gelöscht ) , 03.03.2013 20:19

Hallo zusammen,

nach langem Probieren brauch ich nun Hilfe weil ich nicht mehr weiter weiß!

Ich hab schon so einiges in meiner Anlage digitalisiert mit den unterschidlichsten Decodern. Bis dato hat alles nach mehr oder weniger Versuchen funktioniert. Jetzt bin ich jedoch ratlos und hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Ein paar Infos vorab:
Software ist iTrain neueste Version
CompuLok - Zentrale von Joachim Baumann
TT DEC Drehscheibendecoder von Littfinski
Windows 7, quad core Rechner mit üppig Arbeitsspeicher

Problem ist:
In der Software ist die Drehscheibe eingerichtet, von der iTrain-Software wird die Adresse 13.1 vergeben, da dies der nächste freie 4er Block ist.
Nach der TT DEC Tabelle die Funktionen:

13.1 rot = ENDE
13.1 grün = Input

13.2 rot = clear
13.2 grün = turn

13.3 rot = step im Uhrzeigersinn
13.3 grün = step gegen Uhrzeigersinn

13.4 rot = turn im Uhrzeigersinn
13.4 grün = turn gegen Uhrzeigersinn

14.1 ... 16.4 die Gleisanschlüsse

Vorgehensweise:
Ich halte den Druckknopf beim Einschalten gedrückt (sollte die Programmierung zurücksetzen)
Drücke einmal kurz den Druckknopf, die gelbe LED blinkt.
Sende den Befehl 13.4 rot/grün abwechselnd = alle drei LED`s leuchten.

Jetzt kommt Punkt 4.2

Ich sende nach dem Schema oben den Befehl 13.2 grün und es passiert nichts auf der Anlage, die Drehscheibe bewegt sich nicht. Die Softwaredrehscheibe am Monitor dreht sich jedoch um 180°.
So kann ich nicht die Potis einstellen und auch nicht im Programmieren fortfahren.
Wenn ich die Drehscheibe vom Decoder abklemme, über einen Fleischmanntrafo den Lichtstrom und den zur Drehscheibe gehörenden Handschalter anschließe, funktioniert die Drehscheibe anstandslos.
Es stellt sich mir so dar, dass die Software sehr wohl über die compulokzentrale mit dem TT DEC Decoder kommuniziert - jedoch der Befehl nicht an die Drehscheibe weitergeleitet wird.
Das mit der Basisadresse scheint geklappt zu haben...doch kontrollieren kann ich es nicht - es tut sich ja nichts.
Ich weiß nach vielen Stunden (ca.70 Stunden) und ewiger Recherche in unzähligen Foren nicht mehr weiter.

Das Wochenende ging soeben ohne Erfolg vorüber (inkl. Freitag den ich mir frei genommen hatte um zu probieren)
Ich gebe die Hoffnung nicht auf - an irgendwas muss es doch liegen!?!

Schönen Wochenstart wünscht der
Klaus


outdoor

RE: iTrain&TT DEC&CompuLok

#2 von rmayergfx , 03.03.2013 20:59

Hallo Klaus,

kurze Frage, welche Drehscheibe wird denn angesteuert.
Welcher Decoder von Littfinski ist im Einsatz ?
TT-DEC oder TT-DEC-R ?

Der TT-DEC kann sich ja wie ein Märklin Decoder verhalten,
und da sind nur die Adressen 14 oder 15 gültig.
Ist der TT-DEC laut Handbuch auf die richtige Drehscheibe mit den Jumpern
eingestellt worden ? http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_...ec_06_13_de.pdf
Danach sollte in iTrain die Drehscheibe auch richtig eingestellt werden:
http://i-train.nl/download/2-0-6/iTrain%202%20Handbuch.pdf
Ab Seite 98 ist es beschrieben.
D.h. die Adressen in iTrain sollte lt. Handbuch mit den Adressen von Littfinski
übereinstimmen:

Zitat

DerAdressbereich 14 steht dabei für die Adressen 209 bis 224 und der Bereich
15 für die Adressen 225 bis 240. Nur bei Vollauslastung der Drehscheibe mit
48 Gleisanschlüssen, werden tatsächlich alle Adressen im ausgewählten
Adressbereich benötigt.



mfg

Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


RE: iTrain&TT DEC&CompuLok

#3 von outdoor ( gelöscht ) , 04.03.2013 12:51

Hallo Ralf,

zunächst einmal - vielen Dank, dass du so schnell antwortest.

Welche Drehscheibe wird denn angesteuert.
Es ist die Fleischmann DS 6152 mit 48 Abgängen und original Motor.
Welcher Decoder von Littfinski ist im Einsatz ?
Der TT-DEC (kein R)

Die ITrain Software gibt die Adresse vor - vielleicht stell ich mich ja zu dämlich an, doch ändern ließ sich die Vorgabe nicht - jedesmal wenn ich eine andere Adresse eingegeben habe und den OK Button drückte sah ich, dass die Adresse wieder auf die Vorgabe eingestellt wurde.

Viele Grüße
Klaus


outdoor

RE: iTrain&TT DEC&CompuLok

#4 von rmayergfx , 04.03.2013 16:50

Hallo Klaus,

wende Dich doch mal an den Programmierer, er antwortet erfahrungsgemäß immer
zeitnah und hilfsbereit.

http://www.berros.eu/itrain/de/contact.php

mfg

Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


   


Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz