Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#1 von Major_King , 26.07.2022 16:29

Hallo Zusammen,

habe gerade die Pendelautomatik anhand dieses Videos https://youtu.be/5x0QFpo-iEk von Märklin umgesetzt.
Quasi zwei Kontakte jeweils am Ende der Strecke, Kontakt löst aus, Lok bleibt stehen, Richtungswechsel und Lok fährt wieder los. Das Ganze hin und her.
Im Video wurden Kontaktgleise verwendet, sprich die Kontakte sind dauerhaft ausgelöst, solange die Lok an einem Ende ist.

Ich habe hier Spur G und Reedkontakte an den Enden. Die Logik funktioniert soweit auch, wie sie soll.
Problem: Die Lok „pendelt“ nur über einen Reedkontakt.
Ist auch logisch. Lok fährt über den Kontakt. Kontakt löst aus. Automatik wendet die Lok. Lok fährt wieder los. Lok fährt wieder über den Kontakt. Kontakt löst wieder aus.

Hat das schon wer gelöst? Der Kontakt ist ja in dem Fall nicht dauerhaft aktiv.

Viele Grüße
Christian


Märklin C-Gleis im IKEA-Regal


Major_King  
Major_King
Regionalbahn (RB)
Beiträge: 32
Registriert am: 05.09.2010
Spurweite H0, G
Stromart AC, DC, Digital


RE: Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#2 von rmayergfx , 26.07.2022 16:58

Hallo Christian,

verstehe deine Fehlerbeschreibung nicht. Beschreibe mal genauer was passiert. Sind die Reedkontakte beide sauber angelegt?
Wenn es bei einem Reedkontakt funktioniert dann ist in der Programmierung beim 2ten Kontakt etwas verkehrt gelaufen.

Es ist hierbei egal ob ein Kontaktgleis, Reedkontakt, IR oder was auch immer zum Zug kommt. Sobald der Kontakt ausgelöst wird die Lok beeinflusst.
Daher prüfen ob das Ereignis beim Kontakt der nicht funktioniert sauber programmiert wurde.

Zeig uns doch bitte Screenshots vom Pendel K1 und K2 damit man die Ereignisse sieht

CS3 hat den aktuellsten Softwarestand?

mfg
Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 26.07.2022 | Top

RE: Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#3 von Andreas85 , 26.07.2022 17:43

Zitat von Major_King im Beitrag #1
Im Video wurden Kontaktgleise verwendet,


Naja, wenn man eine Pendelstrecke programmiert, sind die Kontaktarten halt entscheidend !

Für jede Kontaktart braucht es eine angepasste Programmierung weil die Kontakte sich eben anders verhalten

Kontaktgleis:
* warte bis der Kontakt A belegt wird
* halte die Lok an
* warte X
* schalte die Richtung um, und fahr die Lok an
---> jetzt das selbe mit Kontakt B, danach die Fahrstrasse von vorne abarbeiten.

Schaltgleis:
* warte bis das Schaltgleist A belegt und wieder frei wird
* halte die Lok an
* warte X
* schalte die Richtung um, und fahr die Lok an
---> jetzt das selbe mit Schaltgleis B, danach die Fahrstrasse von vorne abarbeiten.

Reedkontakt:
* warte bis der Reed A belegt und wieder frei wird
* halte die Lok an
* warte X
* schalte die Richtung um, und fahr die Lok an
---> jetzt das selbe mit Reed B, danach die Fahrstrasse von vorne abarbeiten.

Man kann sogar mit 2 unterschiedlichen Kontakten arbeiten wenn man ihre Eigenschaften beachtet.
Das wichtige dabei ist, dass immer nur ein Kontakt scharfgeschaltet ist.

Andreas

P.S. Schau dir das Verhalten der Kontakte am besten im Gleisbild genau an wenn du von Hand fährst. (bevor du die Programmierung startest)


CS2 4.1, GFP 2.43 MS2 2.1 FritzBoxFonWlan OpenWrt MobileStation App 8) manjaro


Andreas85  
Andreas85
Metropolitan (MET)
Beiträge: 2.970
Registriert am: 11.01.2009
Ort: Albershausen
Gleise CGleis
Spurweite H0
Steuerung CS2+CS3
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 26.07.2022 | Top

RE: Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#4 von Major_King , 26.07.2022 19:07

Der Punkt ist, dass der Reedkontakt nur kurz beim Überfahren ausgelöst wird und danach wieder „aus“ ist. Kontaktgleis ist dauerhaft „an“. Nach dem Richtungswechsel fährt die Lok dann Richtung Kontakt 2 und überfährt dabei Kontakt 1, welcher wieder auslöst, die Lok anhält etc.
Der Reedkontakt müsste quasi einmal ignoriert werden.
Aktuell sind das zwei verschiedene Ereignisse. Eins für jede Seite.
Vermutlich muss ich eine komplette Richtung in ein Ereigniss/Fahrstraße packen und nicht den Reedkontakt als Auslöser für die Fahrstraße nehmen.

Gruß
Christian


Märklin C-Gleis im IKEA-Regal


Major_King  
Major_King
Regionalbahn (RB)
Beiträge: 32
Registriert am: 05.09.2010
Spurweite H0, G
Stromart AC, DC, Digital


RE: Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#5 von rmayergfx , 26.07.2022 20:23

[quote=Major_King|p2446267]Der Punkt ist, dass der Reedkontakt nur kurz beim Überfahren ausgelöst wird und danach wieder „aus“ ist. Kontaktgleis ist dauerhaft „an“. Nach dem Richtungswechsel fährt die Lok dann Richtung Kontakt 2 und überfährt dabei Kontakt 1, welcher wieder auslöst, die Lok anhält etc.
Der Reedkontakt müsste quasi einmal ignoriert werden.
Aktuell sind das zwei verschiedene Ereignisse. Eins für jede Seite.
Vermutlich muss ich eine komplette Richtung in ein Ereigniss/Fahrstraße packen und nicht den Reedkontakt als Auslöser für die Fahrstraße nehmen.

Da du mit der CS3 steuerst, kannst du auch Schalt-oder Reedkontakte als z.B. Druck- oder Kippschalter anlegen und als Flag oder Merker benutzen.
Pro Reedkontakt benötigst du dann ein solches Flag, das du in einem Ereignis durch den entsprechenden Reedkontakt ausgelöst setzen musst.
Dieses Flag löscht du dann beim überfahren des jeweils anderen ReedKontaktes, d.h. Reed1 Flag wird durch Reed2 gelöscht und umgekehrt.
mfg
Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


RE: Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#6 von vikr , 26.07.2022 20:44

Hallo Christian,

Zitat von Major_King im Beitrag #4
Der Punkt ist, dass der Reedkontakt nur kurz beim Überfahren ausgelöst wird und danach wieder „aus“ ist. Kontaktgleis ist dauerhaft „an“. Nach dem Richtungswechsel fährt die Lok dann Richtung Kontakt 2 und überfährt dabei Kontakt 1, welcher wieder auslöst, die Lok anhält etc.
Der Reedkontakt müsste quasi einmal ignoriert werden.
Aktuell sind das zwei verschiedene Ereignisse. Eins für jede Seite.
Vermutlich muss ich eine komplette Richtung in ein Ereigniss/Fahrstraße packen und nicht den Reedkontakt als Auslöser für die Fahrstraße nehmen.

1. Du kannst Ereignisse aus anderen Ereignissen heraus aufrufen und zusätzlich einstellen, ob das aufrufende Ereignis parallel weiterlaufen soll oder erst nach Ende des aufgerufenen Ereignis fortgesetzt werden soll. Wenn das aufgerufene Ereignis länger läuft, als die Lok bis zum zweiten Überfahren (in Gegenrichtung) benötigt, führt das Überfahren des Kontaktes nicht zum Auslösen des Ereignisses.
2. Du kannst Ereignisse in Abhängigkeit von weiteren Bedingungen auslösen. Du kannst das Ereignis E1, das bei Überfahren Kontakt 1 ausgelöst wird nur dann ausführen, wenn die Fahrtrichtung der Lok gerade vorwärts ist. Beim Ereignis E2, das nur von Kontakt 2 ausgelöst wird prüfst Du als Bedingung auf Rückwärtsfahrt.
Schwieriger wird es, wenn Pendelstrecken von verschiedenen Loks abwechselnd befahren werden sollen....

MfG

vik


im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix


rmayergfx hat sich bedankt!
vikr  
vikr
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.323
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Spurweite H0, N
Stromart Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 26.07.2022 | Top

RE: Pendelautomatik mit CS3 und Reedkontakten

#7 von est2fe , 26.07.2022 21:20

Hallo Christian,

man kann auch eine zusätzliche Wartezeit nach dem Anfahren in Gegenrichtung einbauen.
Diese Wartezeit machst du so lange, dass die Lok sicher den Kontakt überfahren hat.

Gruss est2fe


rmayergfx hat sich bedankt!
est2fe  
est2fe
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.451
Registriert am: 07.06.2007
Gleise C + M
Spurweite H0
Steuerung 6021 IB1 MS1 MS2 CS2 CS3
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 26.07.2022 | Top

   

Ersatz für Märklin 60212 CS1 mit ECoS Comand Station reloaded.