Verkabelung Z21 multiLoop KSM - Kurzschluss - Wer kennt sich aus?

#1 von Stefan D. , 02.01.2023 21:38

Liebe Modellbahner

Ich wende mich mit einer Frage zur korrekten Verkabelung des KSM "Z21 multiLoop" von Roco an euch und hoffe sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann.

Für meine Modellbahnanlage auf zwei Etagen (unten der Schattenbahnhof, oben die Schauanlage) benötige ich zwei KSM, da die Anlage ein "Hundeknochen" darstellt. Die beiden KSM befinden sich je in einem von zwei Gleiswendel, eines auf dem Auffahrts-, das andere auf dem Abfahrtsgleis (je in einem der beiden Gleiswendel).

Das KSM "multiLoop" verwende ich mit Sensorgleisen, da ich ich zwei KSM in Betrieb nehmen möchte. Ich habe wie in der Abbildung im Anhang verkabelt. P, N entsprechen dem Ausgang der Z21 bzw. des "Z21-DualBooster." Das KSM habe ich auf "Sensor only" gestellt.
Bild entfernt (keine Rechte)

Fährt nun eine Lok in den Gleisabschnitt des KSM gibt es einen Kurzschluss und die Z21 schaltet ab. Nun bin ich auf Fehlersuche. Mein Frage an euch;

Liegt ein grundlegender Fehler bei meiner geplanten Verkabelung vor?

Wenn nicht, dann muss ich auf der Anlage den Fehler suchen.

Danke für eure Hilfe im Voraus und natürlich ein gutes neues Jahr!

LG Stefan


Stefan D.  
Stefan D.
Beiträge: 7
Registriert am: 08.12.2021

zuletzt bearbeitet 03.01.2023 | Top

RE: Verkabelung Z21 multiLoop KSM - Kurzschluss - Wer kennt sich aus?

#2 von Stefan D. , 03.01.2023 19:53

Hier noch eine Visualisierung:

Bild entfernt (keine Rechte)


Stimmt die Verkabelung am multiLoop?
Aktuell habe ich wie beschrieben einen Kurzschluss, wenn die Lok den KSM-Abschnitt erreicht.


Stefan D.  
Stefan D.
Beiträge: 7
Registriert am: 08.12.2021


RE: Verkabelung Z21 multiLoop KSM - Kurzschluss - Wer kennt sich aus?

#3 von moppe , 03.01.2023 22:00

Zitat von Stefan D. im Beitrag #1

Fährt nun eine Lok in den Gleisabschnitt des KSM gibt es einen Kurzschluss und die Z21 schaltet ab. Nun bin ich auf Fehlersuche. Mein Frage an euch;

Liegt ein grundlegender Fehler bei meiner geplanten Verkabelung vor?



Nein, es sieht okay aus.

Ein paar fragen.......

Ist es bei beide KSM oder nur an die eine?

Wie lang sind ihren Sensorgleise?

Ob du ein Lok ganz langsam fahren durch ein KSM Bereich, wenn kommt der Kurzschluss, beim Sensorgleis oder beim KSM strecke?

Sind alle 8 Trennungen da?

Was passiert ob du nutzen Kurzschlusserkennung und nicht Sensorgleise?


Klaus


"Meine" Modellbahn:http://www.modelbaneeuropa.dk
Dänisches Bahnforum: http://www.baneforum.dk
PIKO C4 "Horror Gallery": http://moppe.dk/PIKOC4.html


Stefan D. hat sich bedankt!
 
moppe
Trans Europ Express (TEE)
Beiträge: 8.742
Registriert am: 07.08.2011
Homepage: Link
Ort: Norddeusche halbinsel
Gleise Roco, PECO, Märklin/Trix, PIKO,
Spurweite H0, H0e, N, Z
Steuerung Z21, Lenz, MpC Gahler+Ringsmeier, Games on Track/Faller
Stromart AC, DC, Digital, Analog


RE: Verkabelung Z21 multiLoop KSM - Kurzschluss - Wer kennt sich aus?

#4 von Stefan D. , 03.01.2023 22:57

Hallo Klaus

Herzlichen Dank für dein Bemühen!

Ich musste P out und N out tauschen und nun fährt die Lok durch. Ich verstehe es zwar nicht, ich konnte keinen Verkabelungsfehler (gemessen an meinem Plan finden) aber nun geht es.

Das zweite KSM ist noch nicht in Betrieb. Das schliesse ich erst noch an.

Die Sensorgleise sind 10 cm lang. In der Bedienungsleitung des multiLoop war kein Hinweis, erst später habe ich gelesen, dass Roco 4-5 cm bei H0 empfiehlt. Da ich im Schattenbahnhof aber geoLine nutze und das kleinste Standardgleis 7,6 cm ist, hätte ich ein Flexgleis benutzen müssen.

Verschiedene Lok-Geschwindigkeiten habe ich noch nicht getestet.

Alle 8 Trennstellen sind da.

Der Kurzschluss war immer, egal ob "Sensor only" oder nicht.

Noch einmal danke für dein Bemühen, ich hoffe, ich darf wieder einmal nachfragen.

Liebe Grüsse
Stefan