Hallo Zachi,
als Senkrechtstarter stehst Du natürlich hier immer unter Vedacht , mindestens jeden Fehler einmal machen zu müssen. Irgenwie redest Du auch noch nicht die korrekte Fachsprache, und manchmal versteht man Dich nicht.
Es wäre gut, Du würdest die gesamte Stromversorgung mal mit einem Digital-Fachman (möglichst einem Märklinisti, falls es den gibt ) durchklingeln.
Ansonsten hilft nur "Einkreisen", "Isolieren" Testen und abhaken , bis der Fehler sichtbar wird.
Schlimmstenfalls ist er "integratorischer" Natur, z.B. eine CS2 kann kein 5 Booster sicher "treiben", oder 5 Booster können nicht mit "gemeinsamer Masse", oder der eine Booster kann nicht mit der Version, oder ein "Leckstrom" wer weiss wo. Gut wäre, wenn Du Symtome (Nichanmelden, rote Booster-Lampen an oder aus) technisch deuten könntest.
Was ich alleine jetzt machen würde: Alle Ausgänge zur Gleisanlage von allen Boostern abklemmen, S88 abklemen, und dann erstmal sicherstellen, das die gemeinsam absolut einwandfrei mit neuester Software ausnahmlos immer auf Knopfdruck starten und landen.
Danach, erstmal testweise eine ohmsche Last an jeden einzelnen Booster z.b: 10 Ohm >= 30 Watt (Belastbarkeit wichtig! sonst "raucht der ab" ).
Übersprechen (also Störungen) aus dem 220V / 50 Hz Netz sind exterem unwahrscheinlich. Magnetfelder produzieren allenfalls Dimmer oder DC-Netzteile. Eigentlich kommen als Sender dafür nur stärkere Gleisströme aus Gleisformaten in Betracht, was die isolierten Booster also nicht betreffen sollte.
Nur wenn das ohne Gleisanlage alles Tippo-Toppi läuft, nimm langsam und aufmerksam einen Stromkreis nach dem anderen hinzu, und beobachte gut, wann evtl Faxen auftreten. Eventuell liegt das Problem in der Anlage.
Trotzdem Grüße
Frank