ich habe mich in der letzten Zeit viel mit einer Digitalen Umrüstung meiner MOBA beschäftigt und möchte nun den Betrieb komplett auf den PC-Betrieb umstellen. Die Software TrainController besitze ich bereits. Als Digitalzentrale werde ich die weiße Z21 von Roco nutzen. Die Rückmeldemodule für die Blöcke werde ich vermutlich bei Digikeijs kaufen. Auf der Anlage sind nur C-Gleise von Märklin verbaut.
Meine Frage:
Was ist die Günstigste oder sinnvollste Variante um Alle Weichen digital zu steuern. Ca 20 Stück ?
Hallo Pollo, da wird dir jeder etwas anderes sagen. Generell gilt, es gibt 4-fach und EinzelDecoder. Bei den 4-fach sind die Adressen direkt aufeinanderfolgend, ober immer sinnvoll kannst nur du beantworten. Empfohlen wird im allgemeinen, dass der teure Digitalstrom nicht zum Schalten der Weichen genutzt werden soll. Nur sollte man bedenken, bei digital werden immer die Weichen nacheinander geschaltet, also ist die maximale Last ein Weichenantrieb für die Zentrale. Der Strom für die Decoder ist immer vorhanden, den du aber in deinem Fall vernachlässigen kannst. Es gibt auch Decoder, die belasten den Digitalstrom fast überhaupt nicht (Optokoppler), da auch die Spannung für den Decoder aus der externen Speißung erzeugt wird. Ob du dir mit den Bausteinen von Digikeijs einen Gefallen tust? Es ist sehr oft von Problemen zu lesen und die Dokumentation soll, vorsichtig ausgedrückt, eine Katastrophe sein. Einfach hier im Forum mal die Beiträge lesen. Volker
Zitat Hallo Pollo, da wird dir jeder etwas anderes sagen. Generell gilt, es gibt 4-fach und EinzelDecoder. Bei den 4-fach sind die Adressen direkt aufeinanderfolgend, ober immer sinnvoll kannst nur du beantworten. Empfohlen wird im allgemeinen, dass der teure Digitalstrom nicht zum Schalten der Weichen genutzt werden soll. Nur sollte man bedenken, bei digital werden immer die Weichen nacheinander geschaltet, also ist die maximale Last ein Weichenantrieb für die Zentrale. Der Strom für die Decoder ist immer vorhanden, den du aber in deinem Fall vernachlässigen kannst. Es gibt auch Decoder, die belasten den Digitalstrom fast überhaupt nicht (Optokoppler), da auch die Spannung für den Decoder aus der externen Speißung erzeugt wird. Ob du dir mit den Bausteinen von Digikeijs einen Gefallen tust? Es ist sehr oft von Problemen zu lesen und die Dokumentation soll, vorsichtig ausgedrückt, eine Katastrophe sein. Einfach hier im Forum mal die Beiträge lesen. Volker
was wäre den alternativ preisgünstig und gut bezüglich der Rückmelder ?
zu Rückmeldern bei der weißen z21 kann ich Dir leider nicht viel sagen, da wir mit Loconet die Rückmeldung realisiert haben. Zu Weichendecodern kann ich aber sagen, dass die DR4018 von Digikeijs einwandfrei funktionieren und eigentlich auch leicht zu programmieren sind. Die Anleitung ist zwar relativ bescheiden, aber das kriegt man schon hin. Außerdem kann man da sogar 8 Weichen anschliessen. Ob das bei Deiner Weichenanordnung allerdings sinnvoll ist, musst Du selbst entscheiden. Der Preis für 8 Weichen liegt da bei etwa 34€. Das ist m.E. nach sehr günstig.
VLG Bernd
Tillig Elite H0, 2-Leiter, Rocrail mit Tams MC DCC (Loks), IB-com MM (Weichen Signale), GCA101 Loconet (Rückmeldung), DC-Car, Light@Night Lichtsteuerung, Ampelsteuerung Arduino http://www.modelltraumland-wuppertal.de/
Nicht unbedingt Im GuG schliesse ich mich dir an. Nur eins noch zum "teuren" Digitalstrom. Einziger Nachteil beim Schalten der Weichen ist der, dass die Lichter der Loks und vor allem von innenbeleuchteten Personenwagen bei den Schaltungen flackern. Natürlich kann man dem abhelfen mit Kondensator gepufferten Beleuchtungen. Aber irgendwie bin ich gar kein Fan von Kondensatoren am Digitalstrom. Bei mir sind meine ca 40 Weichen ebenfalls vom Digitalstrom betrieben. Aber ich habe meine 4-fach Weichendecoder separat verdrahtet, so, dass ich jederzeit einfach einen separaten Booster dazu bauen könnte. D.h. ab der Zentrale geht es bei mir auf einen Verteilerblock. Von dem geht es dann einmal auf die Geleise und sternförmig auf die Weichendecoder. Da bräuchte ich jetzt lediglich die Einspeisung der Zentrale und den Abgang auf Geleise abhängen und verbinden und den Verteiler neu ab Booster einspeisen.
Kann mich dieser empfehlung nur anschliessen. Das flackern der beleuchtung beim schalten der weichen hat mich auch gestört. Ich habe einen separaten preisgünstigen booster nur zum schalten: mä deltacontrol 4F kurz umbauen + 36VA-trafo = bis zu 1,9 A schaltstrom. Zusammen gebraucht rd. 40 €. Verstärkt alle digital-formate - aber keine rückmeldung wie mfx oder railcom.
Zu weichendecodern: wenn man "etwas elektrisches/programmiertechnisches verständnis" hat, sollten die digikeijs DR4018 die preisgünstigste lösung sein. Die beste betriebs-/programmier-anleitung dafür gibts im netz.
Also, dann könne ich z.b die Märklinweichen 74491 Weichenantrieb mit dem DR4018 von Digikeijs betreiben ? ohne das ich noch ein Digitaldecoder von Märklin in der Weiche habe ? Das Modul DR4018 würde diesen Decoder ersetzten richtig?
Habe jetzt mal eine Pilotanlage gezeichnet und versucht alle Komponenten für eine Simulation zu bedenken
Ich bitte um Rückmeldung.
was fehlt ? wie muss ich die DR4018 von Digikeijs an die Weichen anschließen. Außerdem steht unter den Kompatiblen Zentralen auf der Webseite von Digikeijs nur die Z21 und nicht die z21
Für die Rückmeldung brauchst du die DR4088 RB-CS oder Opto. Die weiße z21 hat nur den R-Bus für die Rückmeldung. Der von dir eingezeichnete DR4088 GND funktioniert nicht!