RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2151 von soldier555 , 10.10.2021 20:53

Hallo Andreas,

so sieht der serielle Monitor aus. Bekomme nur 3 "Fragezeichen".

Grüße

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2152 von soldier555 , 10.10.2021 20:54

Bild entfernt (keine Rechte)


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2153 von andreas21 , 10.10.2021 22:01

Hallo Peter,

ich habe dass jetzt für dich getestet mit dem Sketch LocoNetFeedback2. Du hast recht im Serial Monitor wird nichts angezeigt, dass war auch nicht für diesen Sketch geplant.

Das sich die Adresse mit der App nicht einstellen lässt, hatte ich schon mit dem Sketch für die Railcom-Melder und den bereits genutzten Arduino‘s und hier darüber berichtet.
RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow (82)

Auch bei dem neuen Test jetzt wurde mir die alte LNCV angezeigt und sie zu ändern war mir auch nicht möglich.
Mit dem Sketch „eeprom_clear“ kann der EEPROM geleert werden und wenn du dann den Sketch
LocoNetFeedback2 überträgst kannst du einmal mit der App die Adresse für den ersten Rückmelder neu eingeben.
Nach dem Übertragen des Sketch werden die Rückmelder mit der Adresse 1 - 16 angezeigt.
Den Sketch „eeprom_clear“ findest du in dem Beitrag #2040, nach dem aufspielen des Sketch musst du warten bis 2 LEDs auf dem Arduino leuchten und kannst dann den Sketch LocoNetFeedback2 übertragen.

Nachtrag:

Ich habe noch etwas weiter getestet und vielleicht den Grund gefunden. Nach dem ich den EEPROM geleert hatte kann jetzt auch mit dem Arduino öfter die LNCV geändert werden.
Mir ist aufgefallen dass das "Setzen" der LNCV nicht jedesmal an der Zentrale angekommen ist. Es wird auch in Rocrail angezeigt wenn es erfolgreich war.
Acknowledged OPC=0xED ACK=0x7F

Diese Anzeige gab es bei mehreren Versuchen nicht und dort wurde dann auch nichts an den Adressen verändert.

Nach dem Ändern der LNCV einen Reset am Arduino durchführen und die Melder mit der neuen Adresse werden in Rocrail angezeigt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
23:16:36 Loco 6 functions update...
23:16:36 Loco 6:127 V_raw=0 dir=rev lights=on (192.168.0.111)
23:16:35 Loconet input=3436 value=0
23:16:35 Loconet input=3435 value=0
23:16:35 Loconet input=3434 value=0
23:16:35 Loconet input=3433 value=0
23:16:35 Loconet input=3432 value=0
23:16:35 Loconet input=3431 value=0
23:16:35 Loconet input=3430 value=1
23:16:35 Loconet input=3429 value=0
23:16:35 Loconet input=3428 value=0
23:16:35 Loconet input=3427 value=0
23:16:35 Loconet input=3426 value=0
23:16:35 Loconet input=3425 value=0
23:16:35 Loconet input=3424 value=0
23:16:35 Loconet input=3423 value=0
23:16:35 Loconet input=3422 value=0
23:16:35 Loconet input=3421 value=0
23:16:27 Loconet: Acknowledged OPC=0xED ACK=0x00
23:16:27 Loconet: Acknowledged OPC=0xED ACK=0x7F
23:16:27 Loconet: Acknowledged OPC=0xED ACK=0x7F
 



Viele Grüße
Andreas


andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 10.10.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2154 von soldier555 , 11.10.2021 06:55

Hallo Andreas,

zunächst einmal, vielen Dank für Deine Zeit und Bemühungen, mir zu helfen.

Habe den Sketch eeprom_clear auf 2 Nano aufgespielt. Leider leuchtet hier nur eine LED. Auch wenn ich hier 15 Min warte.

Was ich noch nicht verstanden habe, wie ich die jeweilige Moduladresse verändere? Das ist am Anfang die 65535? jedes weitere Modul wird dann -1, also 65534 usw. eingestellt? Das geht auch mit IDE oder nur mit der APP, wie es auf Deinen Bildern zu sehen ist.

Bei den einzelnen Rückmelder Adressen, es wird ja nur die jeweils erste Adresse eingegeben alle anderen werden automatisch vergeben, bleibt es aber immer bei der LNCV 0?

Beste Grüße

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2155 von andreas21 , 11.10.2021 09:08

Hallo Peter,

Philipp hat dass hier beschrieben.
RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow (85)

Mit der Broadcast-Adresse 65535 wird der Rückmelder nach dem Aufspielen des Sketches eingestellt.
Zum Beispiel Adresse „1“, das ist dann auch die Moduladresse. Wenn du die Moduladresse dann ändern willst kann die Moduladresse „1“ oder die Broadcast-Adresse 65535 genutzt werden.

Mit der Broadcast-Adresse 65535 darf nur dieses Modul verbunden sein, es erhalten sonst alle Module die Änderungen.

Ist für das erste Modul die Adresse „1“ eingegeben belegt dieser Rückmelder die Adressen 1 – 16.

Das nächste Modul wird dann beim ersten Einstellen auf die Adresse „17“ eingestellt und die Melder haben dann die Adressen 17 – 32. Um LNCV an diesem Modul zu ändern wird dann die Moduladresse 17 in der App eingegeben.

Wenn du die Moduladresse einstellen/ändern willst, bleibt es immer bei der LNCV 0.

Um z.B. eine Verzögerung der Rückmeldung oder Freimeldung einzustellen wird dann eine andere LNCV genutzt. Welche LNCV einstellbar sind kann Dir Philipp beantworten.

Viele Grüße
Andreas


andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 11.10.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2156 von andreas21 , 11.10.2021 11:13

Hallo Peter,

Kannst du mit der App eine Lok steuern und werden deine Eingaben in Rocrail angezeigt?
Werden schon Rückmelder im Fenster "Zentrale" in Rocrail angezeigt?

Die Anzeige von Rückmelder der Platine in Rocrail zeigt auch dass das LocoNet funktioniert. Wenn es hier einen Fehler gibt kannst du auch mit der App den Rückmelder nicht einstellen.

Der Sketch braucht nur eine kurze Zeit, (ca. 5s -15s).
Bei mir funktioniert der Sketch „eeprom_clear“ bereits auf 8 Arduino Nano fehlerfrei und arbeitet gleich nach dem Übertragen.

Viele Grüße
Andreas


andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2157 von davidlong1978 , 11.10.2021 13:06

Hello Andreas
Board Platine5A_2x feedback detector still using RC Detector V42 sketch or using Arduino LocoNet Feedback2 Sketch
Thank you so much


Many greetings,
DAVID LONG


davidlong1978  
davidlong1978
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 79
Registriert am: 06.06.2021
Spurweite H0, N, G
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2158 von andreas21 , 11.10.2021 13:42

Hallo David,

ich nutze für den Rückmelder Platine 5A_2x Feedback Detector den Sketch RC Detector v.41.

Viele Grüße
Andreas


davidlong1978 hat sich bedankt!
andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2159 von soldier555 , 11.10.2021 14:02

Hallo Andreas,

ich nutze WinDigiPet als Software.

Habe jetzt 2 x Nano mit dem Sketch eeprom clear versucht, da leuchtet nur die grüne PWR Led. Wenn ich den Feedback2 Sketch aufgespielt habe, dann leuchten sowohl die grüne PWR, als auch die rote LED TX.
Den Widerstand unter der LED "L" habe ich ausgelötet, das war doch so vorgegeben oder?

Beste Grüße
Andreas


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2160 von andreas21 , 11.10.2021 16:19

Hallo Peter,

wenn du den Feedback2 Sketch übertragen hast sollte sich der Rückmelder mit den Adressen 1 - 16 in deinem Modellbahnprogramm melden. Das Einstellen des Rückmelder ist dazu erst einmal nicht notwendig.
Und noch einmal die Fragen:
Kannst du mit der App eine Lok steuern und werden deine Eingaben in WinDigiPet angezeigt?
Werden schon Rückmelder in WinDigiPet angezeigt?

Die Anzeige von Rückmelder der Platine in WinDigiPet zeigt auch dass das LocoNet funktioniert. Wenn es hier einen Fehler gibt kannst du auch mit der App den Rückmelder nicht einstellen.

Viele Grüße
Andreas


andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 11.10.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2161 von soldier555 , 11.10.2021 17:37

Hallo Andreas,

Ja, mit der App kann ich eine Lok steuern.
Ja es werden Rückmelder über die Zentrale mit einem Digikeijs DR 4088 LN angezeigt.

Wenn ich ein Kabel, was an der 4088 funktioniert hat, an eine andere Platine hänge, wird nichts angezeigt.

Beste Grüße

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2162 von Philipp , 11.10.2021 17:44

Hallo Peter,

welche Version der LocoNet Bibliothek verwendest du mit dem LocoNet Feedback2 Sketch zusammen?


Gruß Philipp


 
Philipp
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 254
Registriert am: 23.10.2018
Homepage: Link
Ort: NRW
Spurweite H0, TT
Steuerung Eigenbau Z21 Zentrale
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2163 von soldier555 , 11.10.2021 18:08

Hallo Philipp,

ich verwende die LocoNet 1.1.4 ist in der IDE installiert.

Beste Grüße

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2164 von andreas21 , 11.10.2021 19:46

Hallo Peter,

das sind gute Nachrichten, Danke.
Wenn der Rückmelder mit dem LocoNet verbunden ist kannst du mal mit einem Schraubendreher einen Optokoppler auf der Seite zum Arduino kurzschließen.
Dabei sollte die LED auf der Platine kurz blinken. Nimmst du den Schraubendreher wieder weg sollte sie wieder blinken. Wenn das funktioniert kannst du alle 16 Melder so testen.
In der App habe ich im Stellwerk einen LocoNet Rückmelder mit der Adresse 16 eingestellt.
Wenn dein Modellbahn-Programm einen Rückmelder-Monitor hat kannst du auch dort mal nachsehen.

PS:
ich verwende die LocoNet 1.0.4, sie ist nicht in der IDE installiert.

Viele Grüße
Andreas


soldier555 hat sich bedankt!
andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 30.12.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2165 von soldier555 , 11.10.2021 20:10

Hallo Andreas,

die LED auf der Platine blinkt, wenn ich mit dem Schraubendreher den Optokoppler kurzschließe.Alle 16 blinken auf auf.
Das ist dann schon mal gut?

Auf dem 2. Bild ist ein Kabel (Rot) zu sehen. Welche Seite vom Gleis ist das? Die Seite, wo auch die getrennten Schienen sind? Nur zur Sicherheit für mich.

Wie hast Du die Adresse 16 eingestellt, kannst Du davon mal ein Bild machen?

Beste Grüße

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2166 von soldier555 , 11.10.2021 20:12

Hallo Andreas,

da bei mir die 1.1.4 ( neueste Version) ist, soll ich die auf die 1.0.4 ändern?

Gruß

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2167 von andreas21 , 11.10.2021 21:02

Hallo Peter,

das rote Kabel ist ein Teil des Gleisanschluss und geht an die Klemme “Booster1” und von einem zweiten Booster an “Booster2” oder beide zusammen an den Gleisanschluss der Zentrale.
Das schwarze Kabel ist dann der zweite Anschluss zum Gleis und geht an die Schiene ohne Trennstellen.

In der App/Stellwerk
1. wähle ich ein Rückmelder
2. Bearbeiten auswählen
3. LocoNet Rückmelder
4. Adresse einstellen !! nicht “OK” drücken (mit “OK” stürzt bei mir die App ab)
5. auf die freie Fläche tippen um die Eingabe zu verlassen
6. zurück wählen
7. die Änderung speichern
8. auf eine freie Fläche tippen um das kleine Menü zu schließen

Ob der Weg der richtige ist? So hatte ich es eingestellt.

Ob du die LocoNet Bibliothek wechseln solltest kann dir Philipp sagen.

Viele Grüße
Andreas


soldier555 und davidlong1978 haben sich bedankt!
andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 30.12.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2168 von soldier555 , 12.10.2021 14:02

Hallo Andreas,

habe es jetzt, nach den Vorgaben eingegeben. Mit kleinem Erfolg, die LED auf der Platine flackert, auch die rote TX LED auf dem Nano flackert.

Nur im Stellwerk der App und im Testmonitor von WDP erhalte ich keine Rückmeldung.

Das Gleis wird nicht Rot (Besetzt) angezeigt.

Habe zum Test die Version 1.0.4 installiert, bringt aber auch keine Veränderung.

Beste Grüße

Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2169 von Quax 2021 , 13.10.2021 19:55

Peter, du hast eine PM von mir!


Quax 2021  
Quax 2021
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 295
Registriert am: 18.01.2021
Ort: Baden-Württemberg
Gleise Roco
Spurweite H0
Steuerung Roco
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2170 von Holger28 , 13.10.2021 22:31

Hallo zusammen,

Ich habe einen Testkreis aufgebaut und dachte, jetzt aktualisiere ich mal alles damit auf dem neuesten Stand bin. War wohl zu viel des Guten.

Wemos D1 Mini Pro mit unverändertem v32 geflasht, Boardeinstellungen siehe hier:

Zentrale mit 4.92 und allen darin befindlichen Libraries, config.h geändert: ohne S88 und Xpressnet, Uref angepasst, sonst unverändert.
Rückmelder mit v42 geflasht, mit angegebenen Libs, Änderungen gegen Original:
define I2CADDR 3F
define LCDDISPLAY
define REMOVEDELAYMS auf 500 geändert

Steuerung mit z21-App. Erstmal ist mir aufgefallen, dass ich zwar einigermaßen flott die Befehle gesendet bekomme, d. h. die Lok regaiert prompt, aber die Anzeige in der App ist um mehrere Sekunden verzögert. Auch ist die Stabilität des WLAN-Netzes ist schlecht. Ich verliere immer die WLAN-Verbindung vom Handy zur Zentrale. Getestet mit 4 Geräten.

Ich hatte den ESP-Sketch erst mit Standardeinstellungen für Lolin Wemos D1 Mini pro geflasht und habe dann die obigen ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis.

Die Zentrale vorher mit 4.89 und WLAN v27 funktionierte tadellos. Da hatte ich aber auch noch keinen Rückmelder dazwischen. Die Verzögerung habe ich aber auch, wenn ich nur die Zentrale ohne Verbindung zu Gleis, PC oder Rückmelder anschließe. Auch mit der alten z21-App istdas Verhalten gleich, also kein Updateproblem. Ich tippe deswegen auf den WLAN-Sketch oder den Zentralen-Sketch.

Woran kann die WLAN-Verbindung noch scheitern?

Viele Grüße,
Holger


Holger28  
Holger28
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 285
Registriert am: 31.01.2018
Ort: Bayern
Gleise Märklin M
Spurweite H0
Steuerung DCC z21PG, z21-App, Rocrail
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 13.10.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2171 von Philipp , 14.10.2021 06:33

Hallo Holger,

Bitte wähle als Board auch den Wemos D1 Mini Pro aus und nicht „Generic ESP8266 Modul“. Dann brauchst du nur die CPU Frequenz für den ESP von 80 MHz auf 160 MHz ändern und alles sollte laufen.


Gruß Philipp


Holger28 hat sich bedankt!
 
Philipp
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 254
Registriert am: 23.10.2018
Homepage: Link
Ort: NRW
Spurweite H0, TT
Steuerung Eigenbau Z21 Zentrale
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 14.10.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2172 von Holger28 , 14.10.2021 07:40

Hallo Philipp,

das hat leider nichts verändert. Ich habe auch nochmal neu geflasht ohne irgendeine Library und die 4.92 der Zentrale auch nochmal nur mit den Libraries von dir im Verzeichnis, aber hat alles keine Verbesserung gebracht. Auf die Libraries bin ich nur gekommen, da ich festgestellt habe, dass einzelne libs in mehreren Verzeichnissen vorkommen.

Viele Grüße,
Holger


Holger28  
Holger28
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 285
Registriert am: 31.01.2018
Ort: Bayern
Gleise Märklin M
Spurweite H0
Steuerung DCC z21PG, z21-App, Rocrail
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2173 von andreas21 , 14.10.2021 09:28

Hallo Holger,

es passt nicht direkt zu deiner Frage, ich nutze für die Zentrale den Sketch v. 4.90 und für das Wlan-Modul den Sketch Z21 ESP8266 UDP v32.
Als Board stelle ich in der IDE für den WeMos D1 mini “NodeMCU 1.0 …” ein.

Im Sketch für die Zentrale sind alle Module eingeschaltet, auch wenn ich sie nicht nutze.
Philipp hatte auch geschrieben dass das Timing, die Abstimmung der Abläufe im Programm beeinflusst werden kann, wenn Module abgeschaltet werden.

In der config.h habe ich diese Einstellungen genutzt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 

#define S88N
 
#define WIFI
 
#define LAN
 
#define HTTPCONF
 
#define DCCGLOBALDETECTOR
 
#define XPRESSNET
 
#define LOCONET
 
#define LnSLOTSRV
 
#define BOOSTER_EXT
 
#define BOOSTER_INT
 
#define BOOSTER_INT_MAINCURRENT
 
#define BOOSTER_EXT_CDE
 
#define FS128
 
#define DALLASTEMPSENSE
 
#define Uref 1.10
 
#define senseResist 0.33
 
#define DebugBaud 115200
 



Viele Grüße
Andreas


Holger28 hat sich bedankt!
andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 14.10.2021 | Top

RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2174 von soldier555 , 14.10.2021 12:33

Hallo Andreas,

habe gerade in der v. 4.90 Für die Zentrale, alle Module, nach der Liste eingeschaltet.

Beim kompilieren, erhalte ich in Zeile 738 float temp, die Fehlermeldung 'sensors' was not declared in the scope.

Was muss ich machen?

Wollte den Sketch zum testen, auf einen Mega spielen.

Beste Grüße
Peter


soldier555  
soldier555
RegionalExpress (RE)
Beiträge: 61
Registriert am: 27.05.2021
Spurweite N
Steuerung Z21PG, DCC++EX, LocoNet, IOTT-Stick
Stromart Digital


RE: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow

#2175 von andreas21 , 14.10.2021 12:43

Hallo Peter,

hast du die Bibliotheken für den Sketch v.4.90 eingesetzt?

Viele Grüße
Andreas


andreas21  
andreas21
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.040
Registriert am: 06.07.2018
Ort: Brandenburg
Spurweite N, G
Steuerung Handregler
Stromart Digital


   

💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 15.5.24 20 Uhr ❗
ITrain 5

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz