Hallo zusammen,
anschlusseitig sieht es bei mir aus wie bei Andreas, pro Port eine LED (bzw. über Diode verbunden noch eine weitere). Jede Kombiantion 2er Adressen schaltet im Preset ein Signalbild, NICHT eine einzelne LED. Wenn also die LED so angeschlossen werde wie in Andreas Bild, testweise vielleicht auch einfach mit 4 Birnchen am Schreibtisch versuchen, und dann per TC die einzelnen Signalbilder durchschalten und gucken was passiert..
Zitat aus meinem Mailverkehr mit Digikeijs:
Zitat
Also, um bei Adresse 100 und 101 zu bleiben:
100 rot + 101 rot = Hp00
100 grün + 101 rot = Hp1
100 grün + 101 grün = Hp2
100 rot + 101 grün = Sh1
Wie ich das jetzt in Märklin Systems gelöst habe müsste ich nochmal gucken, da ich aber mittlerweile mit der z21 App steuere und es da funktioniert meine ich mich zu erinnern dass das mit Märklin nicht auf Anhieb klappte und ich das da auch nicht weiter verfolgt hatte.. Ich meine mich weiter zu erinnern, dass die vorgesehenen Schaltbilder von Märklin (bzw. der CS2-Software) für ein 4begriffiges Signal nicht zu dem Schaltbild von Digikeijs passte und ich zwar alles schalten konnte, die Signalbegriffe aber alle Blödsinn waren..
Nochmal zu meinem "geht so nicht": Ich hatte die Vorstellung, dass ich die 16 Adressen, die der DR4018 bei Preset8 zieht, auch alle irgendwie frei verwenden könnte, also 8 Signale zu je 2 Adressen anschließen könne.. DAS geht so nicht.. sorry für die Verwirrung, ist schon etwas her..