Zitat
- Kann CON717 auch bis 19V DC vertragen? Mein Netzteil liefert 18,5V...
Was ist CON717??
Zitat
- Ich will externe Spannung CON417 nutzen: Muß CON413, CON414 offen oder zu sein?
Offen, Die Stromversorgung soll ja keine Verbindung zum DCC-Signal haben.
Zitat
- Ich verwende kein Loconet: CON404, CON405 schließen?
ja, damit das DCC-Signal auf die Empfangsschaltung kommt. Wobei der fehlende Gleichrichter da ein Problem sein könnte. Ich weis nicht, warum Markus den wegrationalisiert hat. Der ist aus gutem Grund bei allen Schaltungen die man im Netz findet drin.
Zitat
- Wann brauche ich welche R500 - R511 auf der Rückseite? Z.B. wenn K502 für Herzstückpolarisation verwendet werden soll.
R500-505 werden bestückt, wo der ULN-Ausgang direkt auf die Klemmen geführt wird, und kein Relais bestückt wird. R506-511 werden bestückt, wenn auch ein Relais bestückt ist, und ein Komtakt zur Polarisierung verwendet werden soll.
Zitat
- Was zeigt LED401 an: DCC Signal?
ja
Zitat
- Was zeigt LED400 an: Programmiermode?
ja, bei entsprechender Einstellung in der Decoder SW.
Zitat
- Was macht CON401?
?? weis ich auch nicht, müsste Markus sagen.
Zitat
- Was macht CON400 und CON403? Umschalten der Betriebsart?
ja, die sind für den Betriebsart-Jumper.
Zitat
- Drehencoder CON409: GND ist beim eckigen PIN? Also bei meinem Bild im Post #273 falsch herum?
Am ENC_SW fehlt vor allem noch ein Pull-Up Widerstand. Da das ein Analogeingang ist, kann da kein interner Pullup eingeschaltet werden. Vielleicht hat Markus das auch mit CON401 verwechselt, und CON401 müsste der Taster am Encoder sein.
Zitat
- Was passiert bei Kurzschluss DCC. Wie kann ich dann z.B. eine falsch gestellte Weiche umstellen?
Das ist ein Grundproblem bei DCC: bei Kurzschluß auf dem Gleis geht gar nichts. Oder man muss das DCC-Signal unabhängig vom Gleissignal an den Decoder bringen ( z.B. über den Loconet-Stecker ).
Zitat
- Wo ist der Anschluß für Herzstücke? Bei den CON512, CON513, CON514?
ja, wenn die entsprechenden 0-Ohm Brücken bestückt sind.
Zitat
- CON502, 503, 504 sind Ground. Für was speziell?
So wie ich das sehe liegt da 12V für Weichenspulen oder Leds von Lichtsignalen an.