RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#1 von Gecco , 04.01.2017 00:17

Guten Abend,

ich habe heute versucht den ersten Gleisplan aufzubauen...

An meinem ersten k83 habe ich folgendes angeschlossen:

1: W1
2: W2
3: E1 und E2
4: E3 und E4

W = Weiche
E = Entkupplungsgleis

Die Weichen funktionieren. Problem: mit der CS3 wird jeweils nur 1 Entkupplungsgleis pro Adresse angesprochen. Die Entkupplungsgleise E2 und E4 sind nicht addressierbar.

Mehrfachdekoder steht auf "alt" (funktioniert aber auch nicht anders, wenn man auf "neu" umstellt).

Mache ich etwas falsch, oder gibt es einen Trick? Mit der MS2 hat bisher alles problemlos funktioniert.

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#2 von Peter BR44 , 04.01.2017 05:59

Hallo Guido,

welchen K-83 Decoder hast Du im Einsatz?
Die beiden Weichen funktionieren?
Alle vier Endkupplungsgleise auch?
Wenn Du die Endkupplungsgleise mit den Weichen tauschst, sollten diese funktionieren.
E1 und E2 so wie E3 und E4 haben jeweils die selbe Adresse!
Sie werden nur durch umschalten (Stellpult rot oder grün) jeweils einzeln aktiviert.


Viele Grüße Peter

Wenn Du Gott zum lachen bringen willst, schmiede Pläne!

Meine neue Anlage


 
Peter BR44
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.649
Registriert am: 09.02.2008
Homepage: Link
Ort: NRW
Gleise C+K Gleis
Spurweite H0
Steuerung 60214+MS2+6021+WDP MFX-DCC-MM
Stromart Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#3 von Gecco , 04.01.2017 09:32

Hallo Peter,

wie gesagt: alles funktioniert...mit der MS2. Die Entkupplungsgleise reagieren auf rot oder grün.

Es geht hier darum, dass die CS3 (nach meinem Stand) keine Möglichkeit vorsieht, die beiden Ausgänge (rot/grün) der Adresse einzeln anzusprechen. Es wird immer nur ein Ausgang angesprochen. Dekoder ist 60830.

Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch Dekoder nachkaufen muss, weil ich plötzlich an einem k83 nur noch halb so viele Entkupplungsgleise anschließen kann wie vorher. :

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#4 von JörgBehrens , 04.01.2017 12:15

Hallo Guido,

wenn dem so ist, würde ich dies als Bug ansehen und auf die Fehlerbereinigung warten. Dies ist von Märklin garantiert nicht so gewollt.

Viele Grüße
Jörg


This World today is a mess. (Donna Hightower)


 
JörgBehrens
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.858
Registriert am: 30.04.2005
Gleise K und C
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung CS 2 und CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#5 von Gecco , 04.01.2017 14:39

Hallo Jörg,

danke für deine Einschätzung. Ich habe daraufhin Märklin angerufen und erfahren, dass es tatsächlich ein bekannter Bug ist, welcher baldmöglichst behoben werden soll.

Viele Grüße

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#6 von Peter BR44 , 04.01.2017 17:06

Hallo Guido,

was ich allerdings nicht verstehe, dass mit diesem Bug,
die Weichen in beiden Richtungen funktionieren und die EKG nicht.
Das Schaltprinzip bleibt doch dasselbe oder?
Hast Du mal versucht das Teil mal als Weiche anzulegen?


Viele Grüße Peter

Wenn Du Gott zum lachen bringen willst, schmiede Pläne!

Meine neue Anlage


 
Peter BR44
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.649
Registriert am: 09.02.2008
Homepage: Link
Ort: NRW
Gleise C+K Gleis
Spurweite H0
Steuerung 60214+MS2+6021+WDP MFX-DCC-MM
Stromart Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#7 von OliverW. , 04.01.2017 18:21

Hallo,

den Bug verstehe ich auch nicht!
Bei mir kann ich selbstverständlich zwei Entkupplungsgleise an einer Adresse betreiben, welche ich jeweils mit rot oder grün aktiviere:



An diesem "Dekoder I" hängen bei mir 8 Entkupplungsgleise.


Oliver W.


OliverW.  
OliverW.
InterCity (IC)
Beiträge: 857
Registriert am: 18.10.2007
Gleise C
Spurweite H0
Steuerung 6021, 60226
Stromart AC


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#8 von Gecco , 04.01.2017 22:08

Zitat von Peter BR44
Hast Du mal versucht das Teil mal als Weiche anzulegen?



Hallo Peter,

ja, habe ich versucht. Das funktioniert auch. Nur muss ich dann immer beide Entkupplungsgleise abwechselnd betätigen, weil ich die Weiche ja immer nur in die jeweils andere Richtung stellen kann.

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#9 von Gecco , 04.01.2017 22:44

Hallo Oliver,

danke für deinen Beitrag. Ich habe es jetzt tatsächlich irgendwie geschafft die Adresse 3 zweifach zu belegen mit 2 Entkupplungsgleisen. Ich kann gar nicht mehr genau sagen wie es geklappt hat, plötzlich wurde mir in der Dekoderübersicht die 3b angeboten, und ich konnte sie als Entkupplungslgleis X1 einrichten.

Aber schon bei Adresse 4 habe ich wieder das gleiche Problem: 4b wird mir beim Bearbeiten des Dekodersymbols erst gar nicht angeboten. Und beim Hinzufügen eines Artikels mit Adresse 4 erscheint der Dekoder A nicht in der Auswahl. Hier scheint wohl der Bug zu liegen.

Evtl. ist es ja bei dir einfacher gewesen, weil dein Dekoder bereits auf der ersten Adresse ein Entkupplungsgleis steuert. Bei meinem kommen ja erst mal 2 Weichen und dann die Entkupplungsgleise auf 3, 3b, 4 und dem fehlenden 4b.

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#10 von Gecco , 05.01.2017 00:02

Am Ende hat es jetzt doch geklappt. Der Trick war hier in dem Beispiel das Entkupplungsgleis X4 zu löschen und einfach noch mal neu anzulegen genauso wie vorher. Beim zweiten oder dritten Mal erscheint schließlich die 4b.

Immerhin gibt es somit einen "Workaround" bis der Bug seitens Märklin behoben ist.

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#11 von OliverW. , 05.01.2017 12:29

Hallo Guido,

Zitat von Gecco
Evtl. ist es ja bei dir einfacher gewesen, weil dein Dekoder bereits auf der ersten Adresse ein Entkupplungsgleis steuert. Bei meinem kommen ja erst mal 2 Weichen und dann die Entkupplungsgleise auf 3, 3b, 4 und dem fehlenden 4b.


Nein, das glaube ich erstmal nicht, das es daran liegt. Ich denke, es lag bei Dir daran, weil auf Adresse 4 evtl. vorher schon ein anderer Artikel eingestellt war...!? Durch das löschen hast Du das wieder zurückgesetzt.

Aber schön, wenn es nun trotzdem bei Dir geht!

viele Grüße,
Oliver W.


OliverW.  
OliverW.
InterCity (IC)
Beiträge: 857
Registriert am: 18.10.2007
Gleise C
Spurweite H0
Steuerung 6021, 60226
Stromart AC


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#12 von Gecco , 05.01.2017 20:58

Zitat von OliverW.
Hallo Guido,

Ich denke, es lag bei Dir daran, weil auf Adresse 4 evtl. vorher schon ein anderer Artikel eingestellt war...!? Durch das löschen hast Du das wieder zurückgesetzt.


Hallo Oliver,

nein, ich habe Adresse 4 quasi jungfräulich belegt.

Aber vielleicht hast du trotzdem recht, und es ist bereits irgendwas ab Werk vorgespeichert, so dass man einmal einen Artikel löschen muss, um den Speicher aufzuräumen. Und beim zweiten Mal geht es dann.

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#13 von Bliesena ( gelöscht ) , 09.01.2017 22:22

Hallo zusammen,

es ist mir geglückt in meinem Gleisbild ein Entkupplungs-Gleis einzupflegen. Das entsprechende Gleis (24997) ist eingebaut. Das blaue und gelbe
Kabel des Entkupplungs-Gleis habe ich mit dem Decoder k 83 (6083) verbunden. Den Decoder wiederum mit einem roten und braunen Kabel an ein
anderes Gleis angeschlossen.
In der Artikelliste der CS3 habe ich beim Entkupplungs-Gleis den Mehrfachdecoder mit Haken versehen und das Protokoll MM ausgewählt. Die
Adresse 9 auf der CS3 und im Decoder am Mäuseklavier eingestellt.
Auf der CS3 lässt sich das Entkupplungs-Gleis schalten. Das Gleis selber bewegt sich nicht.
Mehrfach den Artikel gelöscht und mit verschiedenen Adressen neu eingerichtet. Es funktioniert nicht.
Dann Adresse 5 eingestellt und entsprechend beim Mäuseklavier geändert. Es funktioniert, allerdings bewegt sich ebenfalls die Weiche
die ich mit Adresse 5 belegt habe.
Also kann der Anschluss des Entkupplungs-Gleis nicht falsch sein.
Liegt es womöglich an dem alten Decoder K 83 mit der Artikel-Nr. 6083? Ist nur der Decoder K 83 mit der Artikel-Nr. 60830 für die CS3 geeignet?

Fragende Grüße
Walter


Bliesena

RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#14 von Gecco , 10.01.2017 22:08

Zitat von Bliesena
Liegt es womöglich an dem alten Decoder K 83 mit der Artikel-Nr. 6083? Ist nur der Decoder K 83 mit der Artikel-Nr. 60830 für die CS3 geeignet?

Fragende Grüße
Walter


Hallo Walter,

nein, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe auch einen (einzigen) alten k83 bei mir im Einsatz, gemischt mit vielen neueren. Und wie du selbst schreibst, funktioniert dein alter k83 ja auch mit Adresse 5.

Hast du mal probiert die Adresse 9 mit einem anderen Steuergerät, z.B. MS 2, anzusprechen?

Gruß

Guido


Gecco  
Gecco
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.348
Registriert am: 25.10.2013
Ort: Großraum Stuttgart
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC, Digital


RE: CS3 Problem bei Addressierung mit k83 und Entkupplungsgleisen

#15 von Bliesena ( gelöscht ) , 15.01.2017 17:40

Hallo Oliver, hallo Guido,

es hat nun endlich geklappt. Aber warum, dass ist mir schleierhaft.
Ich habe den Artikel "Entkupplungsgleis" mit der Adresse 21 neu angelegt, unter der Adresse 21 abgespeichert und dann das Entkupplungsgleis im Gleisbild eingebunden.
Es klappte nicht.
Danach in Artikel bearbeiten das Entkupplungsgleis wieder aufgerufen. Neben den Adressen 21, 22, 23 und 24 erscheint auf einmal die Adresse "21b".
Unter dieser Adresse dann das Entkupplungsgleis angelegt und ins Gleisbett eingebunden. Es funktioniert!!???
Jetzt habe ich auf dem Gleisbild zwei Entkupplungsgleise neben einander und nur das mit der Adresse 21b funktioniert.
Keine Ahnung warum es funktioniert und warum es auf einmal eine Adresse 21b gibt.

Gruß
Walter


Bliesena

   