Hallo zusammen, wer von Euch verwendet Tams S88-3 mit der CS 1 Version 2.04?
Ich habe heute folgende (unlogische) Beobachtungen gemacht:
1. Klemmleiste S88-3 Zuordnung zu den Ports der CS:
Die höhere Klemmleiste des S88-3 zeigt auf der CS 1 die ungeraden Kästchen an, also 1-3-5-...
Die untere Klemleiste die geraden Kästchen, also 2-4-6-...
2. Zuodnung Kästchen zu Ports in der Software der CS
Eigentlich hatte ich in meinem Beispiel Port 1 zum steuern einer Fahrstraße verwenden wollen. Port 1 entspricht jedoch nicht dem 1. Kästchen ganz links in der S88-Ansicht der CS, und auch nicht der Klemme X1-1 des S88-3
Um Port 1 zu verwenden, musst ich diesen Eingang am S88-3 patchen, und das auf dem Foto angezeigt Kästchen wird in der CS angezeigt (rote Linie):
Muss man das verstehen?
Wie werden die Kästchen den Ports zugeordnet? Wohl von rechts nach links. Oder?
Verwirrte Grüße Uwe
PS: Die Fotos sind mit Absicht im Format 800x533, damit man etwas erkennen kann
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“ Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Hallo Dirk, RTFM (Read the fucking manual) "bis zum Schluß" oder Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Danke für Deine Hinweise. Wenn man die nicht dokumentierte Info der Zählweise der CS berücksichtigt, ist dann alles nachvollziehbar.
Ich frag mich nur, warum kann man das Thema S88 nicht vernünftig in der CS-Anleitung beschreiben? Den einzigen (sporadischen) Hinweis in der Anleitung findet man aus Seite 6 (nur eine schlechte Beschreibung des S88-Buses) und auf Seite 13, wo irgendwie die Einrichtung einer Pendelzugstrecke beschrieben ist.
Vielleicht war/ ist ein Problem der CS1, dass es keine Vernünftige Dokumentation zur SF-Version 2.04 gibt
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“ Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947