RE: Problem mit RS-16-O von Littfinski

#1 von Neptun60 , 19.09.2015 18:20

Hallo,

ich nutze schon seit Jahren die Rückmeldedecoder von Littfinski.
Ich fahre mit Lenz LZV100 und nutze den RS-Bus für die Rückmeldung.

Jetzt habe ich ein Problem und weiß nicht mehr weiter.
Seit heute geben 5 meiner 6 Decoder keine Rückmeldung mehr.

16 Volt/AC am Eingang vorhanden
Digitalspannung am Eingang ebenfalls vorhanden.
Auch keine Änderungen an der Elektronik vorgenommen.

Beim Drücken der Programmiertaste blinkt die rote LED.
Gebe ich eine Rückmeldeadresse ein und bestätige, geht die rote LED aus.
Alles so, wie es sein soll.

Aber kontrolliere ich mit meinem LH100 erscheint beim Aufruf der Adresse nur das -.
Das Rückmeldemodul hat sich nicht melden können.
Es gibt keinerlei Belegtmeldungen.

Gibt es für die Decoder eine Möglichkeit einen Reset zu machen?
Hat vielleicht jemand so ein Problem gehabt und weiß eine Lösung?

Danke


Lenz LZV100
TC, WD10,
LDT RS-16-O


Neptun60  
Neptun60
S-Bahn (S)
Beiträge: 20
Registriert am: 18.07.2011
Spurweite TT
Stromart Digital


RE: Problem mit RS-16-O von Littfinski

#2 von Asslstein , 20.09.2015 11:17

Servus,

wenn auf einen Schlag 5 von 6 Modulen keine Verbindung mehr zur Zentrale haben, drängt sich mir die Vermutung auf, dass das funktionierende Modul das erste am RS-Bus ist und dann zwischen ersten und zweiten ein Kontaktfehler ist. Ich würde dann mal diese Verbindung prüfen.

Gruß
Knut


Bilder meiner Baustelle (Spielanlage)


 
Asslstein
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.440
Registriert am: 21.12.2007
Gleise Puko-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Lenz LZV100
Stromart AC / DC


RE: Problem mit RS-16-O von Littfinski

#3 von Neptun60 , 20.09.2015 11:26

Hallo Knut,

danke für diesen Hinweis.
Das könnte tatsächlich eine mögliche Ursache sein.
Von der Zentrale gehen 2 Leitungen weg.
Eine ist die mit funktionierendem Decoder
und die anderen, die nicht funktionieren,
hängen alle an demselben Strang.

Werde das prüfen und mich wieder melden.

Edgar


Lenz LZV100
TC, WD10,
LDT RS-16-O


Neptun60  
Neptun60
S-Bahn (S)
Beiträge: 20
Registriert am: 18.07.2011
Spurweite TT
Stromart Digital


RE: Problem mit RS-16-O von Littfinski

#4 von Neptun60 , 20.09.2015 19:53

Hallo,

Problem gelöst.
Die Ursache ist genauso einfach wie ärgerlich.
Ein Kabel des Rückmeldestrangs hatte einen Kabelbruch.

Edgar


Lenz LZV100
TC, WD10,
LDT RS-16-O


Neptun60  
Neptun60
S-Bahn (S)
Beiträge: 20
Registriert am: 18.07.2011
Spurweite TT