N'Abend zusammen,
nach einiger Bastelei wollte ich nun hier mal meine Lösung vorstellen
Meine Eagle Kenntnisse sind nicht so gut, daher im Moment noch ohne Beschriftungen und dafür mit Erklärung:
* die Relais sind bistabil mit 2 Spulen und je 2xUM, die gezeichnete Stellung ist "Fahrt"
* an den beiden linken Klemmen wird ein k83 Dekoder angeschlossen mit dem ziwschen Fahrt und Bremsen umgeschaltet wird
* Bei Fahrt liegt am Gleis "Bahnstrom" an und der Meldekontakt vom Gleis wird über Relais K1 von der Schaltung abgeklemmt und der Kondensator C1 über den Widerstand entladen
* Bei "Bremsen" wird das linke Relais geschaltet und der GBM mit der Schaltspule von Relais 2 verbunden, der zweite Kontakt trennt den Nothalt Abschnitt vom Bahnstrom (über R6 damit der Dekoder nicht ausgeht)
* Überfährt der Zug nun den Bremskontakt schaltet Relais 2 um und legt "Bremsspannung" ans Gleis, der Kondensator lädt sich in zwei bis drei Sekunden auf und verhindert danach den weiteren Stromfluß, so daß die Schaltung keine Leistung verbraucht
* Wird am k83 wieder "Fahrt" geschaltet, werden beiden Relais zurückgesetzt, es liegt wieder Bahnstrom an und der Kondensator wird entladen
Der Prototyp läuft derzeit auf dem Schreibtisch
Oli