Hallo Daniel,
zu deinen Fragen zu dem Thema gibt es sicher so viele Meinungen wie Kabelfarben.
Hier versuche ich mal mein "System" zu erläutern.
Ich verwende zu 90% 0,5mm Kabelquerschnitt. 1,5mm als Zuleitungen von den Boostern über Schalter zu den Ringleitungen (0,5mm), 0,14 für LED Beleuchtung zum Verteiler möglichst kurz.
Zitat
Und die Meldekabel möglichst kurz (max. 1,5 m) zum Rückmelder, oder?
Ich habe längen bis zu 3m mit 0,5mm und keine Probleme. Die 0,5mm Kabel müssten sich auch noch gut an die N Gleis anlöten lassen.
Zitat
Und die Meldekabel mit 3 - 5 cm Abstand zur normalen Stromversorgung/ Ringleitung, richtig? Mit wenig Kreuzung.
Ist damit auch gemeint, dass die Meldekabel Abstand zu den Weichenkabln haben sollen?
5-10cm sind besser. Das gilt natürlich auch für die Kabel der Weichen, Beleuchtung, Signale etc.
Wobei ich beim Kabelverlegen nur zwischen 2 sorten unterscheide: Rückmeldekabel und der ganze Rest.
Zitat
Und möglichst wenig Steck-, Löt- oder Klemmverbindungen, um Widerstand und Verlust und Wackler zu vermeiden, auch richtig?
Richtig!
Zitat
Müssen die Weichenkabel auch so dick sein, oder genügt hier 0,25 oder sogar 0,14?
Der Einfachheithalber habe ich da auch die 0,5mm Kabel verwendet. Da ich meine Weichendecider an drei Zentralen Stellen eingebaut habe, gibt es da auch keine Probleme bei längeren Kabellängen.
Meine Bezugsquelle. Da kostet der Meter je nach Farbe 0,06€ - 0,07€
https://mosel-elektro.de/Kabel-u.-Leitun...B2---31746.html