Hallo Holger,
ging es mit Hardi bei Deiner Drehscheibe weiter?
Ich habe mir Deine Zahlen mal angeschaut und mit meinem Testaufbau (4 Ports symmetrisch angeordnet)
verglichen:
TimeWaster TMC2208 | Positive | Negativ | Reverse | Abstaende der einzelnen Ports |
---|
Hall | 0 | 0 | | |
---|
Port[1]= | 1199 | 1181 | 2000000000 | 5866 |
---|
Port[2]= | 7064 | 7046 | 2000000000 | 5865 |
---|
Port[3]= | 12930 | 12912 | 2000000000 | 5866 |
---|
Port[4]= | 18796 | 18778 | 2000000000 | 5866 |
---|
Hall (One Turn) | 23463 | | | 4667 |
---|
OneTurn: | 23463 | | 360° / 4 | 5865,75 |
---|
| | | | |
---|
Holger | | | | Abstaende der einzelnen Ports |
---|
Hall | 0 | 0 | | |
---|
Port[1]= | 5002 | 2000000000 | 2000000000 | 9608 |
---|
Port[2]= | 20212 | 2000000000 | 2000000000 | 15210 |
---|
Port[3]= | 35423 | 2000000000 | 2000000000 | 15211 |
---|
Port[4]= | 56236 | 2000000000 | 2000000000 | 20813 |
---|
Hall (One Turn) | 60842 | | | 4606 |
---|
OneTurn: | 60842 | | 360° / 4 | 15210,5 |
---|
Bei Dir sind die Portabstände nicht gleich, das bedeutet dass diese nicht symmetrisch sind. Es sind aber nur die positiven Werte angepasst. Bei Negativ und Reverse stehen die 2000000000 drin. Das bedeutet die Scheibe wird nur in positiver Richtung Deine Ports richtig anfahren können. In negativer Richtung fehlen die korrekten Werte.
Meine Vorgehensweise mit einem jungfräulichem System nach Reset All:
1. Port1 positive (ist bei mir im Uhrzeigersinn) mit Poti anfahren und speichern
2. Port1 negative mit Poti anfahren und speichern
Bei symmetrischen Ports würde das nun reichen. Da Du aber individuelle Ports hast, mußt Du (und ich auch bei meinem realen TimeWaster):3. Port2 positiv mit Poti anfahren und speichern
(dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln)4. Port3 positiv mit Poti anfahren und speichern
(dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln)5. Port4 positiv mit Poti anfahren und speichern
(dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln)6. Dann am besten weiter zu Port1 fahren und nun geht es zurück in negativer Richtung
7. Port4 positiv mit Poti anfahren und speichern
(dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln)8. Port3 positiv mit Poti anfahren und speichern
(dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln)9. Port2 positiv mit Poti anfahren und speichern
(dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln)Wenn Du dann im seriellen Monitor Deine Ports anschaust, müßten Werte für Negativ vorhanden sein und diese ungefähr den Positionen von Positiv entsprechen.
An diesem Punkt habe ich nun ein Problem entdeckt: Die individuellen negativen Positionen werden nicht gespeichert. Dadurch kann die Drehscheibe die individuellen Ports nicht in negativer Richtung finden.