Hallo Ralf
Nein, finde ich nicht.
Mein Ziel ist es, 3 Stromkreise völlig voneinander zu isolieren, damit ich drei verschiedene Aufgaben völlig voneinander trennen kann. Theoretisch sollte dann jede Aufgabe von einem anderen Digitalsystem übernommen werden können. Wieso will ich das?
Der Grund dazu ist, dass bei unserer alljährlichen MOBA-Ausstellung mit der Intellibox gefahren wird und ich mit der CS2 fahre. Damit nicht alle Adressen meiner Decoder geändert werden müssen (die sind teilweise von anderen Mitgliedern bereits belegt), möchte ich an der Ausstellung meine MAD4 und SDEC (Decoder von IEK) mit meiner CS2 schalten, während die Modulanlage - in die meine Anlage als grosses Modul eingepflanzt wird - mit Intellibox befahren wird. Das heisst: Loks mit Intellibox steuern, Magnetartikel bei meiner Anlage mit meiner CS2.
Damit dies möglich ist wollte ich das Fahren vom Rest isolieren. Die Magnetartikel wollte ich dann noch mit Fremdeinspeisung betreiben.
Zuerst habe ich dies getan mit gemeinsamer Masse aber separaten Einspeisungen
Folgende Einspeisungen habe ich gemacht:
1. Fahrstrom
2. Bahnstrom --> ich nenne ihn Befehlsstrom, da ich nicht mit ihm fahre (Digitalsignal für die Decoder)
3. Lichtstrom (als Fremdeinspeisung)
Diese sollten alle in einer gemeinsamen Masse rückgeführt werden.
Jetzt gab es aber ein Problem: Meine Rückmeldemodule flackerten, wenn ich die CS2 fürs Fahren und 2 Booster für Befehlsstrom und Lichtstrom einsetzte.
Nun hing ich die Booster ab und brückte alle Drei Einspeisungen zusammen und hing einzig die CS2 an und alles funktionierte. Das wäre dann die Art von Anschluss, wie es Märklin bis vor Kurzem vorgeschlagen hat: Ein Digitalstrom für alles und eine Rückleitung (Inzwischen verkaufen sie als Neuheit auch Decoder, bei denen man fremd einspeisen kann). Neues Problem für mich: Die Stromkreise waren nicht mehr isoliert. Aber das will ich ja, wegen der Ausstellung.
Also habe ich begonnen, eine zweite Masse einzuziehen, damit der Fahr/Rückmeldestrom eine Masse hat. Ich wollte dann auch eine separate Masse für Lichtstrom und eine separate Masse für Befehlsstrom. Damit ich wirklich drei komplett isolierte Stromkreise habe. Da habe ich gemerkt, dass ich Licht- und Befehlsstrom gar nicht vollständig voneinander trennen kann, weil ja die IEK-Decoder für Fahrstrom (B) und Lichtstrom den gleichen Rückleiter brauchen. Es gibt da zwei Klemmen für Einspeisung, aber nur eine für Rückleitung.
Dachte ich: Also Kompromiss. Jetzt gibts halt für Licht- und Bahnstrom nur eine Masse.
Das macht dann gesamthaft drei Einspeisungen für die ganze Anlage, aber nur zwei Rückleitungen.
Für das Fahren hätte ich verwendet: Netzteil 60VA und CS2
Für das Befehlen der Decoder: Netzteil 60VA und Booster
Und für den Lichtstrom nur einen Trafo, weil der ja kein Digitalsignal zu übermitteln braucht.
Den Fahrstrom klammern wir jetzt mal aus. Das hat gut funktioniert, und die Rückmeldungen funktionierten auch.
Schauen wir also nur noch den zweiten Kreislauf an. Ich habe jetzt also für den Lichtstrom und für den Befehlsstrom eine neue Masse eingezogen, habe die Farbe grau gewählt.
So lange ich jetzt den Lichtstrom (gelb) und den Befehlsstrom (rot) am selben Booster anschloss und grau als Masse nur für diese beiden Ströme nahm - denn der Fahrstrom hat ja seinen eigenen Rückleiter - funktionierte die ganze Anlage tadellos.
Aber ab dem Moment, wo ich probierte, denn gelben Leiter vom roten zu lösen, indem ich die Brücke ablötete und für den gelben Lichtstrom einen eigenen Trafo 60VA Netzteil von Märklin nahm, funzte es nicht mehr.
Mein Ziel ist es aber, dass ich nicht drei Einspeisungen für drei Anlagenteile habe, sondern drei Einspeisungen für drei verschiedene Aufgabenbereiche.
Und das ist meine Frage: Wie kann ich die drei Aufgaben
1. Fahren/Rückmelden
2. Decoder befehligen
3. Saft für Magnetspule liefern
völlig voneinander trennen? Ich möchte das, damit ich flexibel bleiben kann mit der Anlage. Zu Hause wird alles nur mit Märklin gesteuert. Um aber meine Anlage mühelos in eine Modulanlage zu integrieren möchte ich die Möglichkeit zum Anschluss anderer Digitalsysteme offen halten und dabei trotzdem Teilaufgaben durch die mir vertraute CS2 erledigen.
So. Dies auch ein bisschen, um zu zeigen, dass ich nicht einfach blöde oder faul bin. Habe mir schon was dabei überlegt, meine Herren
Lieber Gruss
Alex